45千瓦电机用摇表摇相间电阻为0,接原电阻无穷大怎么回事?

45千瓦电机用摇表摇相间电阻为0,但是接原电阻却显示无穷大是怎么回事?

共 1 个回答

切换为时间排序
发双马尾傲娇大小姐

2020-10-03 08:09:23

电机

出现45千瓦电机用摇表摇相间电阻为0的情况,主要有两个原因:


1.测量的时候没有断开电机接线盒内的连接片,这是一些新手朋友经常犯的错误。如果电机接线盒内的连接片没有被拆掉,那么三个线圈之间是连通的。用兆欧表来测相间绝缘电阻(即两个线圈之间的绝缘电阻),测出来的结果自然是零。所以测三相电机的相间绝缘电阻,必须先断电,然后拆掉连接片和外部连线,这样才能得到准确的测量结果。

 

2.电机绝缘被击穿、损坏。在正常情况下,电机线圈与线圈之间是不通的。但是当电机绝缘破坏比较严重时,比如两个线圈之间的漆包线损坏、铜芯搭在一起了。这时,电流会从绝缘破坏点流向另外一个线圈,所以测出来绝缘电阻为零。根据要求,380V电机要求相对地和相间绝缘电阻都不得低于0.5MΩ。

 

接地电阻无穷大可以这么来理解:“根据要求,380V电机要求相对地和相间绝缘电阻都不得低于0.5MΩ”,也就是说相对地和相间绝缘电阻≥0.5MΩ就是正常的。如果绝缘电阻越大,说明线圈的绝缘能力越好。所以接地电阻无穷大,说明该电机线圈和外壳之间的绝缘能力很好,这是非常正常的。

共 1 条
  • 1
前往
61回答数