电源是三相四线,设备是三相五线制,怎么办?

如果电源是三相四线设备是三相五线制该如何处理?

共 1 个回答

切换为时间排序
AD长

2020-07-04 13:24:56

谢邀!以下是我的回答:

我们从TN-C-S供电系统讲起,TN-C-S供电系统前半段是TN-C系统(即三相四线),后半段是TN-S供电系统(即三相五线)。
变压器低压侧出来一共4根线,分别是3根火线和1根零线,然后通过电缆引到用电中心的总配电箱;再把零线接地,并在总配电箱内从零线上分出地线。这样三相四线就变成了三相五线了。我们最好采用TN-S三相五线供电系统,配电房变压器出来5根线,分别拉到每一栋住宅,然后分到住户。
但是如果小区面积大,需要的线路很长,那5根线成本会比较高,在这种情况下我们就可以采用TN-C-S供电系统。从小区配电房到每一栋住宅的总电箱之间采用三相四线电缆。然后再在总配电箱内把零线接地,并从接地的零线上分出PE线。这样从配电房到住宅楼之间就可以省下一条电缆,以此节约成本。三相四线从变压器过来进入总配电箱以后直接接地或者与建筑物的总等电位箱连接,然后再分出N线。
PE排是直接和接地线连接在一起,N排是从PEN上面引出来的,不能搞反。因为PEN线是保护零线,它主要起到保护人身安全的作用。

 

欢迎大家多多点赞。

共 1 条
  • 1
前往
68回答数