想问一下,单芯1.5平方电线能负载2200瓦电热水器吗?求大神解答。
单芯1.5平方电线能负载2200瓦电热水器吗?
共 1 个回答
关于题主的问题,我觉得不管是给热水器选电线还是某个车间配线,都是根据线路实际电流来选择截面积,所以要先要根据功率来计算电流大小。
对于单台设备,我们可以根据单台设备的功率来计算实际电流;如果有多台用电设备,我们除了把这些设备的功率都加起来以外,还要考虑共用系数,也就是说这些设备里同时使用的比例。
比如这些设备会全部同时使用,那么共用系数取1;比如这些设备只有一半同时使用,那么共用系数取0.5。
现在我们再计算一下单相220V/2200瓦的热水器的额定电流:I=2200÷220V=10A。
之后我们根据电流大小来选截面积,1.5平方的铜线明线载流量为21A,穿管2根载流量为14A,和估算结果相差不大。
所以总的来说,1.5平方的铜线不管是穿管还是明线,载流量都远大于热水器10A的额定电流,所以单芯1.5平方的铜线完全可以负载2200瓦电热水器。
这也就是为什么2200瓦的电热水器采用的是10A额定电流的插头,电源线一般都采用1平方铜线的原因。
不知道这些对大家有没有帮助呢。
共 1 条
- 1