电表进线1接零线2出线,3接火线4出线电表会转吗?

我想把电表进线1接零线2出线,3接火线4出线,电表会转吗?

共 1 个回答

切换为时间排序
eo

2020-08-27 01:29:16

火线和零线在接反的情况下电能表能否正常转动,这是电能表接线的经典问题,也是日常电能表最容易让人混淆的问题。

一,电能表计量条件。

不管什么样的电能表,要想完成电能计量都必须要满足以下两个条件:

1,电能表需要产生和实际功率相符合的功率信号:电压信号或者电流信号。

2,电能表的实际功率信号可以正常叠加,累积形成电度表数值。

二,电能表计量原理。

由电能表电能计算公式:P=UIcosφ可知电能表的正常计量需要测量流经电能表的电压和电流,再通过电能表自动计量叠加产生电能消耗。

电压通过并联电压互感器来测量。电流通过串联电流互感器来测量。

补充:电能表中电压和流经电流会产生磁场,进而产生扭转力矩,带动电能表转轴转动而计量。

三,电能表正常接线。

家用电能表都是单相电度表,一般分四个接线端:接线端1,接线端2,接线端3,接线端4。

正常使用接线:1-火线进,2-火线出,3-零线进,4-零线出。这是单相电度表的正确接线,电能表可以正常转动,计量,使用。

四,电度表错误接线:火零线接反。

可以肯定的是电能表肯定可以转动。

以机械式电表为例,分析原理如下:

1,电能表内的电压互感器是并联在负载侧的,即使火零线接反了,电压依旧正常。

2,电流互感器是串联在电能表内火线上的,火零线接反后相当于串联在了零线上,正常情况下,火线通过的电流和零线通过的电流相等,所以电流互感器是有电流的。

五,电能表不转的几种情况:

1,电能表电压线圈断开或者接触不良,此时,电压值为0,电表不转。

2,电能表中电流互感器二次侧开路,没有电流,此时电流值为0,电表不准。

3,当电能表中电流互感器二次侧接反后,扭转力矩方向改变,电能表可能会反转。

六,电能表火线和零线接反后的危害:

1,维修电表过程容易造成困扰及触电事故。

2,电能表一般都是由电力公司人员接线和维护,一般都不会接错,更不建议自己接。

现在一般都采用的是电子式智能电表了,电子式智能电表在灵敏度和精准度上都比较高,可以完成远程控制,计量分析等,更重要的是采用了电表远程监控模块,可以实时采集用电的频率和信息。

家庭用电。安全用电。文明用电。希望有所帮助,说的不对的地方请及时斧正,欢迎关注,一起交流学习电气电工知识。