电压互感器不能短路,电流互感器不能开路是因为什么呢?

有人知道电压互感器不能短路,电流互感器不能开路的原因吗?

共 1 个回答

切换为时间排序
瓜兔

2020-11-03 23:57:34


电压互感器不能短路的原因
电压互感器就是一台降压变压器,它的二次侧线圈匝数是比较少的,一般它只输出100V或者100/√3两种电压。一旦电流互感器短路就会产生较大的短路电流,导致电压互感器的绕组被烧毁,特别是电压互感器的二次绕组更不能短路,电压互感器被烧毁往往是由于二次侧绕组造成的。对于电压互感器一次侧要是短路的话它往往会影响高压供电系统的正常供电,这样一来,不管是一次侧还是二次侧都是不允许短路的,为了防止短路的发生,我们在使用电压互感器时要在一次侧和二次侧都是要加装熔断器的。

电流互感器不能开路的原因
电流互感器是将大电流变为小电流,又由于电流互感器类似一个升压变压器,根据变压器电流比与电压比是相反的,一般来说电流互感器二次侧的额定电流都是5A的,电流互感器二次侧的电压是非常的高,所以电流互感器二次侧的电路是不允许断路。断路会造成以下两种后果,一是二次侧断路的话就会在断路的两端产生一个很高的电压,这个电压会很有可能使电流互感器绕组之间绝缘被击穿,造成短路事故。二是会对操作人员造成一定的伤害,有可能会造成使用者触电事故的发生,因此我们在使用电流互感器是不允许开路的。为了防止触电事故的发生,我们在使用时我们都要把电流互感器的铁芯和二次绕组的尾端要可靠的接地。同时还要注意,为了不至于二次侧断路,我们在使用时也是不允许在二次侧串接熔断器的。

总的来说电压互感器类似一个降压器,二次线圈电压小但电流很大,所以二次侧不能短路;而电流互感器类似一个升压器,二次线圈电流小但电压却很高,所以不能开路,不然的话就会烧毁线圈。

共 1 条
  • 1
前往
71回答数