以下是我的经验作答,维修电路的基本方法:

1、电流测量法
对于维修电子电路来说用测量电流法也是较常用的一种方法,比如下图中每部分功能电路的电流值是不一样的,我们在线路故障排查时只要测出每部分关键支路的电流典型值就可以确定该部分是否有故障,比如混频电路的输出电路其电流值大约在0.18毫安到0.22毫安之间,测量时只要把该部分电路的输出支路断开,万用表打到毫安档位然后把万用表的俩个表笔串在支路中观察输出的电流值与典型值相比较,就可以判断出该部分电路是否有故障。如输出电流不正常就需要用电压法测混频三极管的三个电位是否正常了。用万用表测量电流法相对比较麻烦需要断开支路把万用表串在支路中。在强电中由于电压高、电流大。对于强电电路中的大电流检查时我们通常运用钳形电流表去测量支路的电流,比如测量三相动力线是否平衡时就可以用钳形电流表去测量。在这种测量中只能测量交流电的大电流有一定的局限性。

2、电压测量法
电压测量法相对这三种测量方法中我用的是最多的一种方法,在强电电路中我一般用电压分阶测量法和电压分段测量法两种方法去测量。比如下图就是电压分阶测量法示意图,测量时把万用表打到交流500V然后接通电源,为了安全起见最好把电机的主电路切断,先测1与2两端如果是380V,接着把2端处的表笔移到3点处测量,若此处无380V电压就说明此处有故障,然后停电进行维修排除即可。有时也会用到另一种电压测量的方法,那就是分段电压测量法。从图中可以看出测量时只有1点和5点有380V电压外,其它点电压都为0V才对。

3、电阻测量法
电阻测量法是比较安全的一种方法,测量时要切断电源把万用表打到电阻档位RX1或者RX10.除了测交流接触器线圈有阻值外其它阻值都应该为0欧姆才对。排查故障我们有时要把这三种方法综合使用,对于难于排查的故障还要通过逻辑分析法、观察法、替代法等,这要根据自己的维修经验灵活应用。