空气开关C型与D型如何选择?

想知道空气开关C型与D型式如何选择的?

共 1 个回答

切换为时间排序
宫春喵喵

2020-08-03 21:21:22

空气开关

空气开关是我们非常熟悉的一种低压断路器了,在家庭照明、用配电等方面用到的很多;在企业的电气设备上也能见到。在空开的铭牌上会标有C型的空气开关和D型的空气开关,有时也会见到标有A型和B型的。

C型空气开关和D型空气开关其实就是指的是空气开关的脱口曲线,这两款类型的空气开关都符合国际标准IEC60898,只不过这两款空气开关的瞬时脱口动作范围是不一样的,比如C类型空开的脱扣动作范围在额定电流In的5倍到10倍;D类型空开的脱扣动作范围在额定电流In的10倍到14倍,其脱口曲线如下图表示的那样。

C型空气开关及选用
我们知道常见的空气开关根据脱扣曲线的不同分为4种类型也就是常说的A型、B型,C型和D型四种类型。那么对于对于脱扣曲线为C型的空气开关主要用于家庭照明照明和家庭配电中使用,这种空开的曲线脱扣区间一般是在额定电流In的5~10倍之间。所以我们在一般建筑照明的配电箱中使用的较多,其整定电流C值达15种之多,比如常用的整定电流值有16A、32A、40A、63A等,如下图所示。

D型空气开关及选用
D型开关常见于动力配电箱,曲线的脱钩区间一般在10~14In之间。一般用在高感性负载回路当中。当负载发生严重过流或短路时,空气开关的磁触发器能够驱动机械系统使主触点分断;当发生持续轻度过载时由于电流的热效应会使双金属变形也同样能够驱动该机械系统使主触点分断。

空气开关D型的脱口曲线和C型的脱口曲线它们的不同点是:D型的一般用在动力电上,D曲线的短路跳闸电流比C曲线的短路跳闸电流值要大些,但一般来说,区别不大可以混用,关键是看后面的电流整定值。

A型和B型的空气开关
A型脱口曲线的空气开关其脱扣值一般是其额定电流值的2倍额,在家庭和工农业生产都很少用到,一般用在半导体器件的保护;B型脱口曲线的空气开关其脱扣值一般是额定电流In的2倍到3倍之间,这种空气开关一般用于变压器侧的二次回路保护当中使,其使用范围也不是很广泛。

空气开关的选用
因此不管那种型号的空气开关在使用时其额定电压和额定电流值都要大于电路正常工作的电压和电流;对于D型的空气开关它的热脱口整定电流要与所控制电机的额定电流值要一致,且空开的极限分断能力要大于线路中最大的短路电流。另外还要明白空气的电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流应大于负载电路正常工作时的尖峰电流值。

希望可以帮助到大家。

共 1 条
  • 1
前往
61回答数