有哪位可以解答一下容量630KvA的三相变压器,能带380v的电压电动机多少kW吗?
容量630KvA的三相变压器,能带380v的电压电动机多少kW?
共 1 个回答
变压器在高压输电电路中是必不可少的一种静止的电气设备,比如我们单位所用的几台变压器就是把10KV变为400V的降压变压器。对于变压器的容量一般都是用视在功率千伏安(KVA)来表示的。当计算能够带动多少负载的时候,有多种方法,按照一般来做的话都是把它折算成有功功率来比较,然后留有一定的余量就可以了,为了简便计算我们还可以求出它低压侧的额定电流来求出可以带动多少功率的电机。
对于一般变压器都是有铭牌的,可以从变压器的铭牌上得出一次侧和二次侧的额定电压和额定电流,比如一台630kvA变压器的铭牌参数,它的一次侧和二次侧的电压比值和电流比值都给出了,从它的二次侧的输出电流可以看出它的电流值是909.3A,根据三相电动机一千瓦大约是2个安培电流值来算的话,按理想值计算可以带动大约454KW的电动机,但是在实际中由于这454KW的总功率是分成若干个电机的,有的电机需要直接启动,它的启动电流又是额定电流的4倍到7倍之间,再加上电机是电感性负载,它的功率因数也会在百分之九十以上,也会有些无用的损耗,因此我们按照工程实践来说需要取满负荷的百分之八十才能满足实际需要。这样算下来当所有电机运转的时候,这台630KvA的三相变压器最多可以同时带动454kwX80%=363.2KW的负荷。
如果变压器铭牌上没有给出二次侧的额定输出电流值,我们可以通过式子计算也可以得出,即I2N=S2N/1.73U2N=630000/1.732X400=909.3A,从这里来看,它与铭牌上所标的额定电流值是一样的。我们知道了额定电流值了,再取满负荷的80%,也就是725A的电流值,一般三相异步电动机1个千瓦2A,理论上如果所有电机同时运行只能带725/2=362千瓦时负载,这两者是一样的。
在实际操作时,可以根据变压器的容量,利用“常用电压用系数,容乘系数得电流。额定电压四百伏,系数一点四四五;额定电压六千伏,系数零点零九六;额定电压一万伏,系数刚好点零六。这一口诀来确定电压等级的额定电流。”得出高压侧的额定电流为630×0.06=37.8A,低压侧的额定电流为630×1.44=907.2A。再根据这个电流值求出它能够带动多少功率的电机了。最后得出对于630kvA的变压器它完全可以同时带动总功率为360千瓦的三相异步电动机。
- 1