进户线是6平方线,店内电器功率加起来18000瓦,能带的动吗?

我家最近装修,装的进户线是6平方线,可是店内电器功率加起来18000瓦,能带的动吗?如果带不动该怎么办?

共 1 个回答

切换为时间排序
-cum

2020-06-18 22:31:32

18个千瓦肯定有电感性负载,也有电阻性负载。因为是家庭用电,电阻性负载的比例要大一些,但是电感性负载的功率要大一些。我们就按五五分成来算吧。

为了让数据更有说服力,我们还是按照公式计算。我们知道单相电阻性负载的额定电流等于额定功率除以额定电压。把数据套入公式。

I=9000÷220=40.9A

单向电阻性负载的额定电流等于额定功率除以(额定电压×功率因素×机械效率),把数据带入公式。

I=9000÷(220×0.8×0.9)=56.8A

两种属性的设备加起来的额定电流是40.9+56.8=97.7A

我们假设同时使用的概率为70%。97.7×0.7=.68.39A

现在我们来查表,看一下6平方的铜线能带多大的电流。

从上面的表我们知道6平方的线在PVC管里面穿三根线的时候,它的允许载流量是31A。

如果按照上面的计算和查表对照的结果,6平方的铜线是不能带动18千瓦的功率。

但是我们日常生活同时使用设备的概率并没有这么高。比如你洗澡的时候,你肯定不会在做饭,你睡觉的时候你肯定不会开电磁炉。我估计正常情况下同时使用的概率在30%。但是你是开店,设备同时工作的概率70%,应该差不多。

现在知道我们的进户线是6平方,同时也知道它的载流量是31安,那么我们就只有按照这个数据来错开我们的用电设备的使用时间,保证同时使用的电流最好在30以上左右,最大不能超过48安。(假如你是明线安装)

电线都有一定抗过载的能力,短时间,少量超载应该没有问题。但是长时间的过载过流,电线的绝缘层就容易老化,电线的接头就容易发热,最终酿成故障。

最后的答案,从上面的表我们知道,就算是明线安装,6平方的铜线的载流量也只有48安,远远带不动18千瓦设备同时运行。

建议跟供电公司报备更换进户线,可以申请动力用三相4线。供电公司知道你是生产经营性用电,也一定会批准。

共 1 条
  • 1
前往
46回答数