8千瓦的即热式电热水器用几平方的线?

想知道8千瓦的即热式电热水器用几平方的线?有没有专业人士可以回答一下呢?

共 1 个回答

切换为时间排序
尼?

2020-07-21 11:41:24

热式电热水器

额定电压380V时

额定电流等于额定功率除以(额定电压乘以1.732。)即

I=6000÷(380×1.732)=12.15A

额定电压220V时

额定电流等于额定功率除以额定电压。

即I=8000÷220=36.36A

我们可以根据电工口诀,也可以查表来匹配电线。

当电压为380V时,它的额定电流为12.15安。我们对照查表得知,1.5平方的铜线钢管敷设,每条管穿四根线(三条火线,一条地线)的时候,它的载流量是14安。如果是塑料管敷设,它的载流量就只有11安。2.5的钢管敷设是19安,塑料管敷设是17安。不考虑压降的话,选择2.5的够了。

当电压为220V时,它的额定电流为36.36A,每根管需要穿三根线(火线,零线,地线)查表得知,六平方的铜线偏小,需要十平方的铜线。

这样一算下来,八千瓦的既热式热水器,如果设备电压为220V,根本不适合家庭使用。因为现在的进户线基本上就是十平方,电热水器加上家里其他设备的用电量,主线根本承受不了。

而事实上,常用的即热式电热水器的功率大多在六千瓦以下。

即热式热水器虽然使用方便,玲珑小巧,但是大功率的耗电是它的硬伤,我们在选用的时候一定要考虑清楚,多咨询商家或者客服。

在买之前一定要考虑进户线的大小,电表的容量,总开关的额定电流。

普通的电热水器一般都是两千瓦左右,出水流量比既热式热水器大,洗澡的体验应该更好。

如果事先没有预埋热水器的专用线,那是选择普通的电热水器吧。