由于电线不够用,为了节省点电线,几个回路可以共用一条地线吗?

我这由于要用的电线不够用了,所以我想问一下几个回路可与共用一条地线吗?

共 1 个回答

切换为时间排序
yxx

2020-04-27 09:05:55
所有的地线最后都会流到地线排,所以共用一条线是没问题的。

地线是用来引导漏电电流的,理论上必须和火线的大小一样才能更快的分导漏电电流。不过现在有了漏电保护器这个神器,漏电电流达到30毫安就跳闸啦!不过地线的线径最高达到火线的75%。

虽然地线可以共用一条,但是开关却不能共用一个,每个回路必须有一个单独的控制开关,这样在跳闸检修的时候就一目了然。

在家庭用电中,地线通常是连接到插座回路,或者单独的某个设备回路(比如电热水器),照明回路一般不敷设地线。但是随着照明灯具的外壳金属部分越来越多,灯具带有接地端子的也不少见。

其实地线零线和火线都一样,他们在家庭电路里都是并联电路,都是由一条地线,一条零线,一条火线分枝发芽出来的,只是在回路上各司其职,各尽其责罢了。