22KW电机采用星三角启动,选用多大空开和交流接触器?

控制线路中如何选择元器件,主要是根据元器件的功能和在线路中的角色来选用的。能不能说说22KW电机采用星三角启动,选用多大空开和交流接触器?

共 1 个回答

切换为时间排序
开碧落

2020-03-08 21:58:47

下面我来回答题主的问题。下面我来说说空气开关、交流接触器、热继电器、星三角降压启动。

1、空气开关



空气开关是一种小型断路器,它的主要功能是接通和断开线路电源,具有过载和短路保护,在控制线路中通常用来做总开关。由于空气开关的瞬时脱扣电流不同,所以又分为ABCD4种类型。常用的有C型和D型,C型主要用于电阻性负载(民用),D型主要运用于电感性负载(工业)。

2、交流接触器



交流接触器在线路中主要的角色是接通电动机的电源,具有欠压和零压保护。

3、热继电器



热继电器最主要的作用是保护电动机,具有过载过流保护功能。

4、星三角降压启动



星三角降压启动主要是避免大功率电动机的启动电流对电网造成的冲击。由于启动电流较小,电动机扭矩变小,所以不适合负载启动。

交代完上面的几个要素,我们就可以根据题目要求来选配原器件了。

下面我来正面回答题主的问题。22千瓦电动机采用星三角启动,采用多大空开和接触器。我们知道,电器元件是根据设备的额定电流来选用的。电动机的额定电流最好以铭牌的标注来用。我们以标注的额定电压为40.2安的铭牌,根据经验我们得出以下结论。

①启动电流我们按期七倍计算,得出空气开关的选型为:D型,额定电流选电动机的1.5倍,(根据现有的等级可选用63安的)。瞬时脱钩电流要大余启动电流,避免启动电流的冲击造成跳闸,具体可参考空气开关的瞬时脱扣电流选定。(D型空气开关的瞬时脱扣电流一般是额定电流的10~20倍)

②交流接触器的选用不考虑启动电流的影响,但是要考虑主触点的耐压和电流以及是否频繁启动和主触点的使用寿命。所以不管是星型连接还是三角形连接,在经济成本和安装条件允许的情况下,建议尽可能选用较大的接触器,以增加接触器主触点的使用寿命,减少日后维修和更换的次数。在这里就不给出具体的参数,使用者可以根据自身情况而定。(通常交流接触器的额定电流选电动机额定电流的1.2到1.5倍既可正常使用)。

③热继电器的主触点的额定电流至少要大于电动机额定电流的1.5倍,热继电器的整定电流值不能大于电动机的1.3倍。热继电器的整定电流值是保护电动机的主要前提,小了会频繁保护,大了起不到保护的作用。因为电动机自身具有一定的过载承受能力,所以我们选用1.2到1.3倍的整定电流值。

共 1 条
  • 1
前往
65回答数