室内电气安装工程中,经常因为一些缺陷而影响施工质量,因此,对该类缺陷的预防处理,就显得尤为重要。


一、塑料管线敷设


1、常见缺陷

接口不严密,有漏水、渗水现象;现浇板内配管时出现管、盒内漏浆、堵塞,造成剔凿混凝土的后果;煨弯处出现扁、凹、裂等。


2、缺陷原因

接口处渗水是因为接口处未加套;管或承插口做得太短,又未涂粘结剂,只用黑胶布或塑料带包缠,而未按规程施工。PVC管煨弯时未加热或加热不均匀,造成管路扁、凹、裂现象。


3、预防处理

(1)购置PVC管时,须同时购置相应的接头、螺接等附件,以及适应不同管径的冷弯弹簧,以备煨弯时使用。

(2)管与管连接一定要用接头并涂粘结剂,管与盒连接应用螺接并涂粘结剂。

(3)现浇板内配管时,应将接头、盒分别用扎筋固定,盒内填满锯屑或纸片,以防浇筑时接头脱落、盒内灌浆,造成管路堵塞。

(4)煨弯时,使用与管径匹配的冷弯弹簧,必要时可将煨弯处局部均匀加热,均匀用力,弯成所需弧度,减少出现扁、凹、裂现象。


二、箱与盒安装


1、常缺缺陷

箱、盒安装标高不一致;箱、盒开孔不整齐;铁箱变形;现浇板内箱、盒移位;安装电器后,箱、盒内脏物未清除干净。


2、预防处理

(1)严格按照室内地面标高确定箱、盒标高。

(2)铁箱、盒开孔严禁使用电气焊,应用专用工具打孔, 防箱、盒变形。

(3)现浇板内箱、盒应先装稳,以防浇筑混凝土时箱、盒移位。

(4)穿线前,先将箱、盒内灰渣清除,以保证箱、盒内干净。


三、管内穿线及导线连接


1、常见缺陷

先穿线后戴护口或根本不戴护口;导线背扣或死扣;损伤绝缘层;相线末进开关;未按相色配线;线芯损伤,导线接头焊接不饱满或漏焊,导线压接不牢固等。

  

2、预防处理

(1)认真查阅图纸,按照电气系统图的分相要求配线。一般规定:相线A、B、C分别为黄色、绿色、红色、零线为浅蓝色,PE保护线为黄绿相间花色。据此穿线,既可保证分相准确,又可避免相线、零线和保护线间的混淆。

(2)穿线前应严格戴好护口,放线时严禁导线在地面任意拖拉,最好用放线车,以防导线背扣。

(3)剥除约缘层应用专用剥线钳,以免损伤芯线。

(4)导线接头必须焊接应饱满,所有接头应全部检查。

(5)多肌导线连接设备、器具时,应使用压线端子的,不能使用压线端子的,应将多股导线拧紧搪锡后再压接。

(6)导线压接应牢固可靠,防止因松动出现脱落或接触电阻增大而打火。

  

四、吊链式日光灯的安装


1、常见缺陷

灯具不整齐,高度不一致;吊链上下档距不一致,出现梯形;灯具漆皮被划伤等。


2、预防处理

(1)配线定位时,先弹十字中心线,必要时,可加装灯位调节板。

(2)吊灯安装完毕,拉一水平线测定中心位置,使灯具成行、高低一致。

(3)遇见灯具档距不一致的状况,应纺一改变灯架吊环间距,使吊链上下一致。

(4)灯具外包装不宜过早拆除,以免在储运、安装过程中划伤灯具漆皮。

  

五、花灯及组合灯具的安装


1、常见缺陷

灯具金属花架带电;安装不牢固,甚至脱落;灯位不准或不对称;吊灯法兰盖不住孔洞而影响美观;在木结构吊顶下安装组合式吸顶灯,防火处理不当,有烧焦木顶板现象等。

  

2、缺陷原因

(1)高级花饰灯具功率大,灯泡温度高,使用过程中因导线被烤而过早老化,致使约缘损坏而金属构件长期带电。

(2)预埋吊钩过小或没有足够的安全系数,造成灯具脱落。在木结构吊顶下安装吸顶灯而未留气孔,开灯时间过长后,灯泡产生的温度越积越高,使木结构碳化,当达到一温度后,易起火燃烧。

(3)安装线路确定灯位时,没有参阅土建工程建筑装饰图,易出现灯位不准或不对称;土建施工时,灯位开孔过大等。

  

3、预防处理

(1)花饰灯具的金属构件应接入保护线。花灯吊钩加工成型后要镀锌处理,并能悬挂花灯自重6倍的重物,吊钩安装要做到绝对安全可靠。

(2)加强图纸会审,施工中各专业应密切配合,凡在木结构上安装的吸顶灯具。均应做到隔热防火处理。

(3)在以装饰为主的施工中,应根据装饰图核准灯具尺寸和分格中心,定出灯位,安装吊钩。

(4)在顶板安装灯群及吊式花灯时,应先做好灯位中心线,在吊顶夹板上开灯位孔洞时,应先钻一小孔,小孔对准灯头盒,待吊顶夹板钉上后,再根据花灯法兰盘大小扩孔,以保证法兰盖住孔洞。

  

电气


检查项目:

1.室内布线除通过空心楼板外均应穿管敷设,并采用绝缘良好的单股铜芯道线。管内不得有接头和扭结,导线与电话线,闭路电视线,通信线等不得安装在同一管道中(注;否则声音,图象会有干扰)。

2.插座线必须有接地线。

3.电线管有没有深埋入墙内(指粉刷后,电线管不能出墙面)。

4.开关与插座有没有分路(一般情况下,开关。插座不应在同一路上)。

5.在卧室内,询问是否满足客户用双控开关。

6.工地临时用电,从配电箱内接出,

7.空调洞应用PVC客穿管出墙并且应该倾斜放置。

8.开关位置装好后,倾斜不正。

9.有线电视接线不用分配器。

10.有一处开关或插座不能正常使用。

11. 客户反应一次服务不到位,

12. 灯具位置放置不正确。

13.每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30A,有过负荷,过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明,空调,插座等,其回路应确保负荷正常使用。

14. 插座离地面不低于300mm。线合内导线应留余量,长度宜为150mm。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关距高度宜为1.3mm。

15. 吊平顶内的电气配管,应接明配管的要求,不得将配管固在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒,接线盒的设置应便于检修,并加盖板,使用软管本身应做接地保护。各种强,弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。


验收标准


1.工程竣工后应向业主提供线路走向位置图,并按上述要求逐一进行验收,需隐蔽的电气线路应在业主验收合格后方可进行隐蔽作业。

2.面向电源插座的相线和零线位置为右相左零,有接地孔的插座,其地线插孔应为上方位置接地。开关插座应开装牢固。采用自测和手动方法检,并采用电路测试的专用工具检验插座上的相线,零线和地线位置是否符合要求。

3. 施工完毕,应进行电器通电和灯具试亮试验,验证开关,插座性能否良好。