电表应该怎么接线?

说说电表的组成及注意事项?

共 1 个回答

切换为时间排序
.2.3

2020-09-30 23:31:42

电表是一种使用非常普及的电工仪表,它主要是用来测量用电器具或者用电设备所使用的电能,我们一般都用“度”来表示。电表有多种样式。

感应式电度表构成
不管是单相电度表还是三相电表,只要是感应式的,它们的主要组成基本一样,一般都是由驱动部分、转动部分、制动部分和计量部分这五大部分构成。
驱动部分的主要作用是使铝盘产生转动力矩的,它由U形铁芯和电流线圈以及E形铁芯和电压线圈构成。
转动部分主要由铝盘和转轴组成,当电表在工作时驱动元件就会带动转动铝盘转起来,用电器开的越多,这个铝盘转的越快。
制动元件主要是当铝盘转动时产生一个反作用,使铝盘的转速与家里所开的电器成一个正比。
计量部分主要是计量铝盘转动的圈数,用来计算使用了多少度电的。

电子式电能表的构成

这种电子式电能表也是由四部分构成,一是由输入变换电路,二是由乘法器,三是由压频(U/F)转换器,最后由计度器这四大部分构成。

单相电表的接法

对于电度表的接线有一个原则,那就是“电流线圈与负载串联,电压线圈与负载并联”,一般在情况下我们并不需要记住那个是电流线圈,那个是电压线圈,在单相电度表下面的接线盒里有四个接线柱,从左到右依次为“1”号端子到“4”号端子,一般接线时按照“1”号和“3”号接线端子接入电源的进行,并且“1”号接线端子要接火线。

“2”端子和“4”端子要与用电器相接,并且电表的出线端最好再接一个带有漏电保护功能的断路器QF,这样会更安全一些,接线实物图如下图表示的那样。

在有的地方,如果用电器具比较多,比如工场中所需要的单相负载很多,电流比较大,当电流达到100A以上时,这时单相电度表就没有如此大电流规格的了,那么就无法直接接入电源线,我们一般采用互感器的方式来间接给电表接线,其接线示意图如下图所示采用的时电流互感器接线的方法。

三相电表的接法
对于三相电度表接线也有直接式接线法和间接式接线法两种。

1、三相电表不带互感器的接法
对于三相电表不带互感器的接线方法,我们可以根据电表的线制又可以分为三相三线制和三相四线制两种。
电表三相三线制直接式接法
对于三相三线制直接式接法的电表它有八个接线端子,从左到右开始数第一、第四和第六是三根火线进线的接线端子,第三、第五和第八接线端子要接三相电器设备。剩下的第二和第七端子可以悬空不接任何线,其接线示意图如下图所示。
电表三相四线制直接式接接法
三相四线式直接式电表一共有十一个接线端子,从左到右分别是1号接线端子到11号接线端子,其中1、4、7接线端子是接电源火线的进线端的,是从电源三根火线接到电表这三个接线端子上的。那么3、6、9接线端子是要通过开关接三相用电器具的,10号和11号接线端子是接电源的零线的进线和零线的出线的。那么剩下的2、5、8可以悬空不接,它们的连接片不需要拆掉就可以了
2、三相电表带互感器的接法
三相四线制电表带互感器的接法
对于间接式三相四线制电表的接线需要三个电流互感器,接线时三根火线要和三个电流互感器的一次侧的“+”号接线端子连接,然后用三根导线从这三个“+”号接线端子引出来分别接到电表的2、5、8这三个接线端子上。接着再用三根导线从三个电流互感器二次侧的“+”号接线端子引出来分别与电表的1、4、7接线端子相连。然后用一根导线一端与互感器的二次侧“-”端子连接,另一端分别连接电表的3、6、9接线端子后接地。最后用三根线把电流互感器的一次侧“-”端子与三相用电器具连接起来就可以了,然后把电源的零线从电表的10号接线端子进入,从11号接线端子接出来。注意在接线时,这时候要把电表接线盒里的三块连接片都要拆下来。

三相三线制电表带互感器的接法
用三相三线制电表带互感器的接线只要用两个同规格的电流互感器就行了,接线的时候把三根火线中的两根分别与两只电流互感器一次侧的“+”接线端子相连接,同时再从这两个“+”接线端子用两根导线分别接到电表的2和7端子上。然后从电流互感器的二次侧的“+”接线端子用两根线分别接到电表的1和6接线端子上。然后再用一根导线从两个电流互感器二次侧的“-”接线端子引出来接到电表的3和8这两个接线柱上后再接地。最后要把剩余的那根火线和互感器一次侧的“-”接线端子连接起来,接着再用一根导线一边与一次侧的“-”接线端子相连,另一端与电表的第4接线端子相连,至此就完成了整个线路的连接。

电表使用时的注意事项
根据实际安装经验,我认为使用电表时要注意以下几点是很有必要的,第一点是在使用电表的时候要注意看电表的工作电压和工作电流看看满不满足要。
第二点是如果是三相电表的话,一定要按正相序接线,也就是按照U相、V相和W相接线。
第三点是如果要是用到了电流互感器必须要正确接线,并且电流互感器的二次侧和外壳要可靠第接地。
第四点是电表按装时一定要垂直,并且离地面要有1.7米到1.9米的高度。
第五点是如果是用互感器进行间接接电表的话,读取电表的读数要注意电流互感器的电流比,这样才能读取才是实际用电量的数值。