能不能详细分析一下?
220V供电,15KW设备,需要用多大截面的电线?
共 1 个回答
我国220V的电压是相电压,用220V电给15KW的设备供电的话,这个设备应该是单相电气设备,对于15KW的单相设备还是非常少见的。我反复看了这个题目,有可能这个15千瓦是各个设备加起来的总功率,不管怎么样,我们先按照题目所给的问题来回答一下,然后再假设一下另一种情况。
单相220V供电,15KW设备,所需的电线截面积
1、假设是单台设备的功率是15千瓦
对于大功率单相用电设备我们在选取导线的截面积时不但要考虑电流的问题,还要考虑所用导线长度的问题,以及设备是电感性的负载还是电阻性的负载,另外还要考虑电线的安装环境和安装的方法等综合因素才能达到安全,节省的目的。下面我们先以电流的允许载流量来选择导线的面积,对于单相负载来说1KW的功率大约是4.5A的电流,这样15KW的功率大约67.5安培的电流。我们按照平时在电气工程实践中的要求,那就是电线中的安全截流量的电流值要大于线路中的计算电流值。对于这样的电流值我们选择16平方毫米的标准铜导线就可以胜任的,因为16平方毫米的铜电线可以通过85A的电流值,同时我们还要考虑到电源到设备间的距离会导致电压降的损耗,另外还有线路的安装环境,比如穿管安装,温度等各个方面,我认为运用16平方毫米的标准铜芯线给这个15KW的单相设备是可以长时间工作,应该一点毛病都没有的。
如果用的是铝导线的话,我们可以按照铝质电线的安全截流量与截面积的倍数关系来表示。我们按照口诀“10下五,100上二;25、35四三界;70、95两倍半;穿管、温度八九折、裸线加一半”来推算的话,如果用25平方毫米的铝电线则安全截流量为25X4=100A,如果安装的环境是高温的话,则安全截流量是25X4X0.9=90A,如果安装方式又是管线安装的话,这时铝电线的安全截流量则是25X4X0.7=70A了。
2、如果是所有的用电设备功率加起来是15千瓦
不妨我们假设一下这个问题,如果是所有的用电设备功率加起来是15千瓦的话,这些设备如果不是同时运转,我们可以选用10平方毫米的铜芯线,因为10平方毫米的铜电线它的安全截流量是62A,可以带动13.8KW的单相电器设备。如果是在家庭中使用,不可能把家里的所有用电设备都同时用起来,所以我感觉用10平方毫米的标准铜电线是能够满足要求的。至于铝芯线为了安全起见,一般不建议在家庭中使用,其铜芯电线的安全截流量如下表所示。
对于这么大的单相用电设备最好改成三相方式供电,这样一来不会给电网带来太大的负担。二来也不会给三相电源带来不平衡的后果,也不会造成中性点电压的偏移故障了。
- 1