进户线是6平方线,可是店内电器功率加起来18000瓦,能带的动吗?

要是带不动的话该怎么办,能具体说说吗?

共 1 个回答

切换为时间排序
の声

2020-07-12 09:32:20

进户线用4平方毫米到6平方毫米是2000年以前国家规定的电路设计标准,在2000年以后国家规定进户线一般应该用6平方毫米到10平方毫米。6平方毫米电线去带动总功率是18千瓦的电器,由于电线的属性没说,电器性质没说,电器的工作制没说所有这些我们都需要去假定才能确定。

根据6平方毫米硬铜线的安全截流量来判断

1、若是单相用电器具

我们假设进户线用的是6平方毫米硬铜线,对于这么粗的硬铜线它的安全截流量应该在32A到40A之间,对于店内总功率是18KW的负载来说如果单相电器,并且是感性负载的话,对于1KW的单相负载需要5.6A;若是电阻性负载,1KW的工作电流也应该在4.5A。这样以来18KW的负载需要的工作电流应该是将达到90A的电流,这样的话是远超过6平方毫米硬铜线安全截流量的。

根据我们电器的工作制来说,在工作时店里的电器不可能是同时打开的,如果不想改变线路的话,在平时要分配好各个电器的使用数量,使电器开动的总功率数不超过导线的安全截流量就可以了。比如可以错开各个电器的开动时间,每个时间段只开7KW到8KW就可以了,做好合理分配用6平方毫米硬铜线也是可以的。如果想多开一些电器,可以把电线改为10平方毫米的硬铜线就行了;如果不怕浪费,需要18KW的电器全开,那么可以选用16平方毫米的硬铜线,因为这种规格的硬铜线,它的安全截流量是91A,这些18KW的电器安全截流量也就是90A,完全符合。

2、若是三相用电器具

我们假设,如果是三相的用电器具,那么对于三相的用电器具1KW的工作电流是2A左右,那么总功率是18KW的电器它的总工作电流是36A,没有超过40A的安全截流量。所以用6平方毫米硬铜线是完全可以带动18KW电器的,况且这18KW的电器并不一定是同时运行。

共 1 条