#无故障显示跳停#婚礼那天我修了个变频器

共 1 个回答

切换为时间排序
NIME

2020-08-27 12:08:44

  这个变频器比较老,现在市场基本见不着了,而且这个变频器是我和工控网结缘的变频器,因为那时候刚刚开始有网络不久,然后就上网找资料,资料没有找到,偶遇了中国工控网,然后发了帖…咨询变频器ABB SAMI STAR的问题滴,不过主题贴好像不见了,不过讨论帖子还在…http://bbs.gongkong.com/d/200402/35706_1.shtml

  ABB SAMI STAR变频器估计大伙很少见到,不过那确实是存在过滴,当年我年轻,而且未婚,话说好不容易找个老婆,选了个日子,准备把婚礼举行了,可当天举行婚礼的早上---被领导揪进厂里去修这个变频器了,难忘么?刻骨铭心么?工控人痛苦么?有感觉么?面对只有一台孤独变频器的设备,它坏了,会影响整条生产线的正常运 行的大型设备,别无选择,只能进工厂去…然后后面还出现了其他故障,而这一次记忆最深刻...

  到了现场,了解了一下情况,该变频器头一天晚上出现多次跳停,几乎是1-2小时跳停一次,公司领导及部门领导、分厂领导、车间的等等在里面折腾了一晚上,变频器故障照旧,跳停后可以立即重新启动运行,变频器面板没有显示任何故障…这样的故障有点难,无从下手,只能等待下一次跳停,为了亲眼目睹,为了能早点回家,我只能采取最原始的办法,搬个板凳坐在变频器面前,然后为了方便看到控制板的状态,想了想办法,把变频器的门全都打开了…

  时间嘀哒嘀的走过,变频器运行正常如故,期待的跳停没能按时来到…肚子开始呱呱叫,可是不敢离开现场,叫人送了份快餐到了现场…心里焦急的冒烟,只好抽了一根又一根香烟…

  终于啪嗒一声,周围安静了,静的那么吓人...变频器跳停了,幸好当时我的眼睛没眨眼,感谢苍天给机会哈,瞅着控制柜上的一个元件A-ISOMETER的红色指示灯闪了一下立马消失了…问题所在地方,查图纸,绝缘检测测试仪出问题了…这玩意可没有备件,是检测母线是否接地的,安装位置在柜内,检测点取自母线上,个人分析这玩意可以不要,母线的电源来自整流变压器—电缆过来的,变压器上端也有高压柜的保护,一个字—拆,拆整个绝缘测试仪麻烦,直接甩开这个保护…变频器运行正常,而我的婚礼也如期举行…

  虽然这个变频器已经淘汰了,可是A-ISOMETER并没有淘汰,后续其他的ABB大功率的变频器仍就有使用啊,特分享一下该图纸: