弱电机房的机柜走线怎么操作呢?

想知道弱电机房的机柜走线怎么操作?有没有专业人士可以回答一下呢?

共 1 个回答

切换为时间排序
雨油库里

2020-07-20 06:07:33

工具:理线夹,理线器,理线架,桥架固定器,线卡,扎带,胶布,水晶头及线处理设备一套。

尤其重要:标签纸。

基本方法:

1、能用理线工具的,不要用手。

2、水晶头跟网线接驳口,必须无缝。

3、能用线卡的,不要用扎带。

4、标签要打好。

5、标签要打好。

6、标签要打好。

 

走线技巧:

机柜走线,怎么走得好,很大部分都在机柜结构设计阶段就已经决定好了。一般机柜的走线,有如下技巧:

1、使用走线架。机柜走线架说白了就是有N个齿的1U或者1SU的钣金件,齿的长度有长有短,取决于网络设备的大小和使用线缆的转弯半径。

2、使用线桥。所谓的线桥就是在机柜中凸出的像个小桥似的半径成型结构,。可以理解为机柜板子上凸出的可以扎线的地方吧。一般线桥会出现在如下几个地方:机柜的分舱隔板,立柱,安装设备面板的方孔条等地方。

3、使用绕线盘。这个和走线架同理,一般用于通讯设备的光纤整理上。

4、灵活运用进(走)线筒。所谓的进(走)线筒,是指在不同分舱中需要走线时,分舱隔板上的走线的地方。一般进(走)线筒出现在两个需要相互隔绝的舱,如设备舱与电池舱之间。

5、使用扎带和标签。这个上面在基本方法里面也提到了,很重要,扎带使用简易灵活,而标签则使得走线后容易辨识,减少维护的难度。

 

注意事项:

1、大型企业机房对理线标签的要求更是清晰、整洁,能让管理人员一目了然。这个上文提到了,理线整齐,标签清晰明了是为后期维护时一一对应端口打下基础,节省后期维护的费用和时间。

2、理线时注意轻拉轻放,切忌生拉硬拽。通过多种工具捆扎处理,在能使用理线工具的情况下,尽量不用手操作,保证线缆不破皮、不打结、不扭绞,理线后“横平竖直不交叉”。

3、条件允许的情况下,能用线卡就不使用扎带。扎带比较一次性,后期拆检需要剪断,容易划伤线缆。黑胶扎带和魔术贴扎带等相对而言比尼龙扎带要更实用,扎带捆扎既不能过紧也不能太松。

4、理线完成后进行测试和检验,保证线缆链路的通畅。即使逆向理线已经先行测试过,连线完成后仍要再测试,以确保日常运行无碍。

共 1 条
  • 1
前往
54回答数