又是电工背锅,电工如何保护自己!
共 1 个回答
到了现场后,小张又仔细检测了一番,和自己原先预想没有太大出入。所以,小张第一步把相关参数进行了调整,可故障还是存在。难道是电机出故障了?小张换了一台电机后,没想到故障代码依旧存在,众目睽睽之下,小张尴尬到了极点!没办法,只能硬着头皮继续找故障。小张把电机后盖拆开,手动转动电机,负载没有卡死,按键查看电流显示0.8~1.2A,电流也正常;又看了看输入输出电压,380V属于正常状态,于是小张就把拆的同型号的变频器换下,竟然开机正常了!小张本以为故障解决了,结完账刚想走人,变频器又开始报警!
这下小张丢人可丢到家了,明明电机变频器都已经换新的了,变频器为什么还会报警?看着对方满脸怀疑,小张只能立马放下手中的工具去检查,到底是怎么回事呢?突然灵光一现,是不是变频器到电机的连线出了问题?小张一检测,果然是连线出了问题。故障源头找到就好办了,小张找了根同型号拖链电线,换上之后一切正常,变频器也不报警了。小小一根线,小张居然花了一下午时间,真没想到就一根线,差点让百战百胜的小张栽跟头!
明明是零件设备不合格,明明是采购员的责任,这时候却没有人会想到,电工莫名成了“替罪羊”,给电工扣上“没技术、没水平、招摇撞骗”等帽子,电工心里的委屈又能与谁说呢?这样的例子屡见不鲜……
为此,小编在这里呼吁各位采购人员,一定要采购质量和信誉双标准的设备,严格按照要求定期排查、维护,假设让不合格的零件设备进入工厂,造成的损失不是个人能承担得起的,这样就得不偿失了!