共 1 个回答

切换为时间排序
梧宅

2020-07-17 05:05:28

高温报警故障依然存在,他们自己查的,说是一个熔断器烧了造成的误报,报警点是一个继电器的常闭点。

昨天那台提升机又出现新问题,一个AB的10A开关电源坏了,提升机急停造成人员被困在罐笼里,又要去协助,还是没备件,我从电厂找了一个5A的电源给他,输入电压100-240伏,实际电压到了255伏,改用110伏电源,要求他们保持原线路不变,临时从110伏断路器下接线,等备件到货马上恢复,我怕英语很烂描述不清,找人翻译的,压根不听,不管了,换个电源总不至于出问题。结果送点就跳闸,这个工长一口咬定是我给的模块有问题,还要再去找,他们去找的时候我自己检查,发现把总控制电源的零线和一个5伏电压分别接入了这个开关电源,强行要求他们恢复原线路,从110伏电源板单独接临时线过来,送电正常。开机测试正常,等到下午10A开关电源送到,完成。

万没想到的是,今早那个工长群发邮件,说昨天的故障是电厂的电压低电压不稳造成的,理由是提升机操作工发现哪个电流表有波动,用了“可能是”,最后要求我们电厂的调度在负载高时要通知他们。电厂归我管,按照他的说法最终这次事故的责任主要就成了我的,我只好用现场拍的测量电压照片(253V)和开关电源铭牌照片以及发电机如何控制电压和频率这些怼回去。

共 1 条