多功能水泵控制阀工作原理(多功能水泵控制阀的安装调试)

共 1 个回答

切换为时间排序

2021-07-21 19:02:46

多功能水泵控制阀工作原理

停泵状态,阀板在出口端及隔膜上腔静压作用下全部关闭。水泵启动时,水压从旁通管传入下腔,主阀板 及缓闭阀板在进口端及下腔水压作用下缓慢开启。在进水端压力作用下,阀板上升到最大开口状态,开口 高度由流量决定。停泵瞬间,流量及压力突然降低,主阀板在重力作用下开始向下滑落。当流量接近于零 时,主阀被关闭,主阀板上留有泄流孔以减弱水锤冲击力;主阀板上、下形成压力差,阀门出口水压从旁 通管进入上腔推动膜片压板,使下腔水排入阀门进口,缓闭阀板开始缓闭。缓闭阀板完全关闭泄流孔,阀 门回到停泵初始状态。 另外多功能水泵控制阀主要是由主阀和调节阀及接管体统组成,这种设备可以实现一个阀门一次调节。这 种设备具有可靠性强、工作效率高等优点。

多功能水泵控制阀安装在水泵出口端,顺序实现缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。用于高层建筑给水系统和其它给水系统的水泵出口管路上,防止和减弱水泵启闭时管线的水锤水击,防止水倒流保护水泵,维护管路安全。你可以去看一下相关说明:http://www.cnbgfm.com/product/73.html

多功能水泵控制阀的安装调试

在水泵多功能控制阀安装前,首先应检查主阀是否完好,紧固件应无松动,附件是否齐全。然后,方可按多功能控制阀的安装图进行安装。 要注意控制管路接入主阀的位置和管路上阀门的工作状态。有逆止阀的一条控制管,一端接人膜片下腔,另一端接人阀的进水管。另一条控制管的一端接人膜片的上腔,一端接入阀的出水管;图3中的调节和控制阀应全开。 多功能水泵控制阀宜水平安装,并注意阀体外的指示方向应与水流方向相同,不得反装。阀盖与膜片座上排气阀和泄水阀是首次多功能控制阀使用时排气和泄水用的,平时处于关闭状态。根据使用情况,可用调节阀调整主阀的开启和关闭速度。 调试中如发现主阀打不开,应仔细按图3对照,检查控制管是否接好;控制管上应打开的阀门是否已经打开,过滤器有否堵塞。 当发现主阀关闭不严时,首先也应检查控制管的安装位置和管路上的阀门;若主阀反复开启和关闭数次后,水泵仍有反转现象,则表明阀内有异物或阀板损坏;膜片控制室的下腔排气、进气也有水流出,可断定膜片损坏。

