连接负载后,火线零线之间没电压,火线地线之间220V,是怎么回事?

具体是什么样的情况?

共 1 个回答

切换为时间排序
空空

2020-07-10 20:52:11
国际上没有零线的说法,这是国内的通俗叫法。电压就是电势差,电器工作的根本是要在回路里边产生电势差。发电厂输出都是三相电,会有一条中性线(N),在三相平衡的时候,这条N线上流过的电流矢量和为0,理论上是不会带电的,也就是任何一条相线(火线)和中性线N之间的电压是220伏,这条N线,会经过配电箱等环节,分配给用户,就是我们常说的零线,是一条工作线,和火线形成回路,所以火线和零线之间正常会在220伏左右,如果没有,一般是回路断开了。

地线是PE线,就是一条保护线,它和零线至少在发电厂那头,都是接到中性线N上的,所以零线和地线本质上是接到一起的,只是零线用来参与回路工作而地线是用来保护,所以人们有意去分开它们俩,所以正常用万用表去测量地线和火线之间,也会有220伏的。

目前的供电系统有TN-C和TN-S已经TN-C-S,工业上大多用TN-C,我们通俗叫做三相四线制,也就是零线和地线,是一条线。而民用的,基本上是TN-C-S,也就是在配电柜的地方,地线和零线分开了,因为人是在大地上生活的,所以地线永远是0电位,而零线参与了工作,它本身会有线阻,所以零线和地线之间,在某些情况下会有电势差也就可能会有电压。

用万用表去测量火线和零线,火线和地线之间,一般情况也基本上电压值也是交流220伏,如果火线和地线之间有220伏,但是火线和零线之间没有220伏,大多数是零线断线了。测量时候,有些人粗心了,也会容易引起误解,比如导线的绝缘皮,被压到了端子里边去了,这样和万用表的表笔之间是绝缘的,当然无法形成测量回路产生电压了,所以接线时候,要留意一下线皮是不是没有弄好。

如果是没有合上开关时候,零线和火线之间是有220伏,也就是说在开关的入线端测量,火线和零线是有220伏的,而打上开关,继续测量零线和火线(开关出线端),电压非常低甚至接近零伏,这种情况一般是开关接触不好或者触点老化造成压降全部落在开关上导致的,或者是一些粉尘掉到开关里边引起的,更换或者修理一下开关就好了。有些线表面有了氧化层,万用表碰上去,容易接触不好,或者是线太细了,也会容易产生压降引起测量误解,还有就是万用表本身有了问题,这些都要仔细检查判断。