1000KVA变压器可以承受多少KW的用电量?

能不能具体分析一下?

共 1 个回答

切换为时间排序
音ミク

2020-11-19 09:56:19

要想解决题主的问题,首先要了解功率因素,它是指有功功率和视在功率的比值,一般用cosφ表示。一个1000KVA的变压器,在功率因素cosφ=0.6时,它可以输出600KW的有功功率;但是当功率因素cosφ=0.9时,它可以输出900KW的有功功率。如果按1度电1块钱,在功率因素0.6时,该变压器可以产生600块/小时的经济效益;当功率因素达到0.9时,该变压器却可以产生900块/小时的经济效益。

对于题主所提出的问题,我们要了解的是,在设计的时候,变压器需要留有一定的余量,一般按变压器容量的9折计算最为合适,即1000×0.9=900KVA。如果我们通过功率补偿,把功率因素补偿到0.95及以上,那么该变压器可以输出900×0.95=855KW有功功率。1000KVA的变压器原来给200KW的用电设备供电,现在又加了600KW的用电设备,总共用电设备的有功功率达到了800KW,依然没有超过计算值。因此,1000KVA的变压器原来给200KW的用电设备供电,现在又加了600KW的用电设备,只要我们能把功率因素提高到需要的数值,变压器可以长期安全运行。