有何依据?原理和操作方法都有什么呢?
电容补偿柜子里电流表坏了换电流表要不要停电?
共 1 个回答
1.基本原理
电容补偿柜电流测量一般是把电流互感器套在被测导线上,然后把电流表串联在电流互感器的二次侧。
根据电流互感器的工作原理,电流互感器在工作时,不允许开路。开路会引起互感器铁心发热,而且会产生高压威胁人身安全。所以我们在带电更换电流表时必须保证电流互感器二次回路不断开,也就是说整个过程中S1和S2之间必须是通的。
那么我们可以在拆电流表之前把互感器二次侧的S1、S2短接,然后拆掉电流表,再把新的电流表接入互感器,最后再拆掉S1和S2之间的短接线。
2.操作方法
在电工作业时,能断电就尽量断电作业,断电操作最为安全稳妥。如果实在没有条件断电作业,那么我们可以在做好安全措施的情况下进行带电作业,而且带电作业必须要有监护人在场。
首先带好绝缘手套、穿好绝缘鞋或者站在绝缘垫上,旁边要有人,防止意外发生。
然后把电流测试导线(一根两端压有测试插头的导线)一端插入和电流互感器S1相连的电流测试端子测试孔,电流测试导线的另外一端插入和电流互感器S2相连的电流测试端子测试孔。
之后,用螺丝刀将两个电流试验端子中间的滑片螺丝松开,然后把滑片向一端滑动,这样电流表就和互感器断开了。(如果松开的过程产生火花,请检查测试导线是否连接牢固)。这之后拆除旧电流表,更换新的电流表。并把移动电流试验端子中间的滑片,然后紧固滑块螺丝,最后拆除电流测试导线即可。
测试孔:就是电流试验端子两端竖直状态的两个孔。在连接电流测试导线的时候一定要把测试导线插入和互感器相连那一端测试孔,而不是和电流表相连的那端测试孔,否则测试导线就失去了短接意义。
共 1 条
- 1
72问题数 52回答数