一个用电设备功率为200KW,接入三相四线制线路,需要多少A的电源空开?

功率200KW的用电设备可以接入三相四线制线路吗?应接入多少A的 电源?

共 1 个回答

切换为时间排序
ova.

2020-07-01 09:50:40

谢邀,下面是我的方法,希望对题主有所帮助~

方法一:用电设备额定功率200000w ,接入三相380v的电源,我们可以通过公式计算用电设备所需要的电流:

计算公式 P=√3UIcosφ 式中:U、I---分别为线电压、线电流( cosφ ---功率因数,若为三相阻性负载,如三相电炉, cosφ=1 则P=√3U)。

通过计算可以得到用电设备的电流为:303A左右,选用的空气开关要偏大一点,你可以选用350或者400A

方法二:有条件的话,你可以直接把用电设备接入大的空气开关,拿合适的表测量实际电流,再选择启动时候的最大电流,开选择空气开关。

强烈建议第一种,如果有合适的东西和仪器可以采取第二种。空开选择好以后,还要选择合适线径的电源线。

共 1 条
  • 1
前往
60回答数