最近老是遇到断路器间接跳闸,有大神知道这是什么原因吗?
断路器间歇跳闸是什么原因?
共 1 个回答
首先从断路器间歇性跳闸可以看出断路器存在漏电或者短路的地方。我们分两部分进行一下了解:
一,断路器如果不带漏电保护开关,那么断路器跳闸多为短路跳闸引起的,可能原因:线路老化,火线零线之间没接触好,似接非接,所以间歇性跳闸。
二,断路器如果带有漏电保护开关,那么跳闸有两种情况。
1,断路器间歇性短路跳闸,分析原因和参考一。
2,断路器漏电保护间歇性跳闸,这个漏电原因很多:空气开关所处的环境潮湿,零线和地线间歇性碰在一起了,或者零线接金属壳了等等,需要借助仪表排查。
三,断路器过载引起的跳闸,这时候需要测量实际使用情况下的电流,确定是否是过载引起的断路器跳闸。
以上情况都是针对单相断路器跳闸而言的。
四:三相短路跳闸也分为带漏电和不带漏电的断路器跳闸,分析原因类似单相的情况
补充一点:三相断路器尽量负载平衡,否则也会间歇性跳闸,因为零线带电了。
处理方法:调整每一相负荷直至大致相同。
希望这些可以帮助到你们。
共 1 条
- 1
78问题数 51回答数