1P+N与2P断路器什么区别?

漏电保护器都适用于哪种场合呢?

共 1 个回答

切换为时间排序
白喵

2020-07-13 11:04:56


生活中我们经常会用到这两类开关,这两类开关的区别在于:
1P+N是指的当断路器断开的时候,火线断开了,零线不断开的场所,适合用在不断零的场合。
2P断路器当断路器动作的时候是同时断开火线和零线的,适合用在断零线的场合。
当都带有漏电保护开关的时候,线路漏电时候都会引起保护性跳闸,保护电路和人身安全。1P+N为:单极二线,就是一个单P空气开关,和一个漏电保护模块组合在一起的开关,火线,零线一起进出组合开关,当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸,火线和外外网电断开,但是零线是不断开的。 2P为:二极二线式漏电保护器,一个2P空气开关加一个漏电模块。当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸,火线、零线都与外网电断开。 区别是2极(2P)漏电断路器,零线和火线上都有开关。(1P+N)的漏电断路器,火线上有开关,零线是直通的没有开关,所以接线一定要按照开关上的标记N必须接零线。 这两种开关原理是一样的,使用上也是一样的,区别就是上面说的接线要按照标记接零线。