家里空调插座插上插头,空调不开漏电保护器就跳闸,是怎么回事?

家里空调插座插上插头,空调不开漏电保护器就跳闸,是怎么回事,需要换零线嘛?

共 1 个回答

切换为时间排序
8011413

2020-05-19 02:39:47


根据你的描述,基本可能判断为漏电故障,你可以参考以下方法解决:

故障可能存在的地方:

1,漏电保护器本身故障。

2,空调电源线路故障。

3,插座接线故障。

4,空调自身故障(电路板或者接线等)。

参考解决方法:

1,检查漏电保护器本身,带电按下试验按钮,看漏电保护器脱扣保护是否顺畅,是否正常,万用表测量漏电保护开关的输出电压和输入电压,看是否正常。

解决方法:更换漏电保护开关,一般家庭用漏电保护开关的漏电整定值为30mA。

2,绝缘摇表测量空调电源线的绝缘电阻:火线和零线之间,火线和地线之间,零线和地线之间的绝缘电阻值,看是否正常。

解决方法:更换电线或者重新敷设线路。

3,打开插座的接线盒查看火线,零线,地线是否接反,也可以拿另外同类型插头的家用电器来测试,判断是否是插座自身故障或者插座接线故障。

解决方法:调整接线或者更换插座。插座接线:左零右火,中间接地,严格按照插座标识接线。

4,如果用以上方法检测都没有问题,并且在使用同类型插头的家用电器试验过此插座回路的情况下,就要考虑空调本身的问题了。

重点需要检查空调的接线:火线,零线,地线,要严格按照接线标识来接线,特别是要重点分清零线N和地线。必要的时候需要检查压缩机的工作情况。

共 1 条
  • 1
前往
74回答数