家装电箱装了总漏保后分线还要漏保吗?

家装电箱装了总漏保分线有必要装漏保吗?

共 1 个回答

切换为时间排序
ova.

2020-09-03 03:52:39

家庭用电的方便与否直接关系着我们的生活质量,每个家庭都有一个独立的家用配电箱,配电箱里面集中管理和分配着家庭各个地方的用电负荷。
我们都知道家庭用电的前提是:安全第一。所以在家用配电盘布线或者室内用电装修时,需要提前计量好每个房间,厨房,卫生间,客厅等处的用电负荷。

一,用电负荷使用原则:

1,配电箱中的空气开关和漏电保护开关,各个电源回路的分开关需要搭配好使用。

2,家庭用电中每一路电源的用电负荷,漏保(空气开关),电线截面面积,插座或者用电器需要配套使用。

3,对于厨房设备,家用空调,热水器等大功率用电器都需要单独回路供电,不允许搭接或者跨接其他回路。

二,配电箱配电选择。

配电盘基本原则:分路空气开关(漏电保护开关)的动作电流值要小于总空气开关(漏电保护开关)的动作电流值。

家用中空气开关一般用作开关,照明使用,漏电保护开关一般用作插座连接用电器使用。

空气开关主要作用:通断电路,短路保护,过载保护等

漏电保护开关的主要作用:通断电路,短路保护,过载保护,漏电保护等。


配电箱总开关可以用漏电保护开关也可以用空气开关。

一,总开关为空气开关,分路开关分别为空气开关和漏电保护开关。

1,其中一路如果短路或者过载,那么一般分开关首先动作,断开电路,不影响其他支路使用。

2,其中一路如果漏电,则对应的漏电保护开关会动作跳闸,不影响其他回路使用。


二,漏电保护开关作总开关,分路保护开关分别为空气开关和漏电保护开关。

1,其中一路过载或者短路情况下,对应的空气开关动作,其他回路不受影响。

2,其中一路如果漏电,那么相应的分漏电保护开关动作跳闸,不影响其他分路使用。

这两种配电箱的配盘方式和理念都是对的。


题目中:配电箱总开关为漏电保护开关,分开关分两种情况。

1,分开关都是空气开关。

当某一回路短路或者过载的时候,分空气开关会动作,总开关不动作,不影响其他回路使用。

当某一回路漏电时,那么总的漏电保护开关就会动作跳闸,整个房间在排除故障前都没办法正常使用。

2,分开关中有漏电保护开关。

当某一回路有过载,短路,漏电动作时,相应的分开关(分漏电保护开关)会动作跳闸,不影响其他回路使用。

所以题主的答案是:需要。分路也需要漏电保护开关,才能正常安全用电。

一般而言,大部分的家庭中都会使用空气开关做总开关,分开关使用漏电保护开关和空气开关,这种类型的配电盘性价比更高更实用。

希望我的分析能对您有一定的帮助哦。

共 1 条
  • 1
前往
68回答数