如何解决变频恒压供水设备的渗漏问题?
共 1 个回答
变频器恒压供水控制系统一般有变频控制柜,前端压力信号采集装置,电动机组,管道和恒压水箱等等设备构成。
变频器恒压供水系统因压力因素出现的渗漏情况一般可以分为以下两部分:恒压管道的渗漏和恒压水箱的渗漏。
一,首先检查管道和恒压水箱本身的问题。
1,检查管道渗漏处,看是否存在裂纹或者沙眼,检查管道连接处,看螺纹连接是否密封良好。
解决方法:更换部分管道,或者管道重新套丝再密封连接。
2,检查恒压水箱渗漏处,看是否存在裂痕,变形甚至是水箱焊缝开裂的情况。
解决方法:焊接恒压水箱开缝处,裂痕修补,必要的时候更换恒压水箱(一般恒压水箱都有使用年限)。
如果变频恒压系统中,管道本身的螺纹连接和密封良好,恒压水箱本身的外观,机械密封也相对良好的前提下,我们需要考虑变频器控制部分的问题。
二,变频器控制部分故障查找。
1,首先检查变频器前端压力采集部分的仪器仪表工作是否正常。
一般而言,在变频恒压供水控制系统中,作为压力采集设备,一般使用压力变送器,远传压力表,电接点压力表等设备进行测量。
不同的设备,原理不同。
远传压力表类,压力变送器类:一般将压力信号转换为4mA-20mA的标准电流信号,输出测量电流。
电接点压力表类:一般将压力信号转为为开关量信号,通过输出开关通断来达到控制的目的。
用万用表测量前端信号采集数据,对比数值或者通断情况来判断前端设备是否良好。
解决方法:更换前端压力采集设备。
2,如果前端压力采集设备正常的话,就需要考虑变频器本身的问题了。
1,变频器输入电压,负载输出电压是否正常。
2,变频器压力信号输入侧接收是否正常。
3,检查变频器输出控制电机信号是否正常。
4,变频器管道和恒压水箱反馈压力是否正常(这个很重要,必须要检查)。
5,变频器PID参数设置是否正常,对比原先使用参数,看是否存在参数丢失。
6,参考变频器说明书,进行变频器参数重置。
一般而言,针对变频恒压供水控制系统,在管道连接和水箱连接处一般都有压力安全调节阀,当系统的实际压力超过管道和恒压水箱的承受压力时,压力安全阀打开,自动泄水,保障管道和恒压水箱的安全。
所以变频恒压供水系统是一种相对安全,高效,使用频率非常高的供水系统。因着其优良性能,广泛的被大家使用。
说的不恰当的地方还请师傅们及时斧正,欢迎关注,一起交流学习电气电工知识。
共 1 条
- 1
83问题数 64回答数