90kw的三相电机要配置多少安的漏电开关?

三相电机怎么获取上面的信息?

共 1 个回答

切换为时间排序
場原黑儀

2020-08-07 17:54:05

90KW的三相异步电动机是一种功率非常大的电机了,它在正常工作时所通过的电流可以达到180安培以上,对于这种电机的启动如果所用的变压器容量不是很大的情况下,一般都是采用减压启动的方法。

常见的减压启动方法有星三角降压启动和使用软启动器启动,现在普遍使用变频启动方式。选择好电动机的启动方式后再考虑所使用的开关种类,对于90KW的电动机可以使用的开关种类有好多种,比如框架断路器(ACB)、塑料外壳式断路器(MCCB)以及漏电保护器(RCD)。随着电气控制技术的发展,现在智能型低压断路器也被广泛使用了。我们最常用的两种电源开关,一种是框架式断路器(ACB),另一种是塑料外壳式断路器(MCCB)。在实际应用中电机控制电路所使用的电源控制开关一般都不用漏电开关。对于断路器的选择先要确定开关的型号再确定开关热脱扣器的整定电流的大小,还要对短路脱扣器的参数进行校验。

对于家庭用的照明生活所用的电路为了安全的需要在实际应用中,我们会使用带有漏电保护型的低压开关,而对于三相电动机控制的电路中一般是不使用漏电开关的。家庭所用的漏电开关是在一般开关的基础上又添加了零序电流互感器和漏电脱扣器来检验漏电情况的,当有人在操作电机时有触电情况下它能很快地断开电路,另外如果设备有漏电故障的话它也会在第一时间断开电源,有效的保护了人以及设备的安全。对于控制单相小功率电机的开关可以选择漏电开关作为电源开关。这种漏电断路器是把漏电和断路器装在一个整体的塑料外壳中的。

我们可以从电动机的铭牌上得到电机的额定工作电压和额定工作电流,然后根据需要选择开关的系列和结构,在选择的时候要保证所选的开关能够使所控制的电机“用上电、安全用电、经济合理用电”。选择时开关的额定电压不能低于所接电源线路的电压和电机能正常工作的额定电压,选择开关的额定电流要大于所要保护的电机的计算电流值,比如90KW的电动机应该在180A左右,对于塑料外壳式的开关(MCCB)可以断开的电流比较大,一般在63安培以上,在1250安培以下都可以选用它。对于90KW的电机其额定电流在180安培,我们完全可以使用这种类型的开关。因此我们选择的电源开关可以是塑壳式开关(MCCB),例如可用施耐德的EZD系列或者EZS系列的塑壳断路器,或者正泰NM1塑壳断路器都可以,由于考虑到所用的启动方式是减压启动,那么它的启动电流也会高于工作电流的,可以选用400A的,如果要采用软启动器启动或者用变频器启动的话也可以选用其额定电流为250A的塑壳式空气断路器。