星三角启动90千瓦的消防泵,启动瞬间电流290A,这正常吗?

用星三角启动90千瓦的消防泵,发现启动瞬间电流290A,这正常吗?

共 1 个回答

切换为时间排序
腋巫女

2020-04-01 20:15:49

对于90KW的消防泵一般都是采用三相异步电动机来拖动,并且在启动时都不采用直接启动,现在大部分都使用如下三种启动方式,例如使用变频器启动或者用软启动器启动,有的单位为了节省开支在很多场合还会使用星三角降压启动。

根据90KW三相电机的一些具体参数,比如对于90KW,它的型号是Y280M-4的三相异步电动机,其额定电流是164个电流。我们按照四倍来计算的话,在三角形全压启动时它的启动电流应该是:164X4=656A,在改为星型启动时,它的启动电流是三角形全压启动电流的三分之一,也就是656/3=218.6A。若按七倍的话满压启动电流为164X6=1148A,改为星型启动时的电流为1148/3=383A。由此可见,对于星三角启动的90千瓦电机,当它在星型启动时它的启动电流范围应该在219个电流到383个电流之间都应该是正常的,对于题目中所说的启动瞬间电流是290个电流,这个电流值是处于这个范围内的,因此这个启动电流值应该是正常的。