怎样判断是否电路有问题呢?
断路故障与短路故障的检修与处理方法有哪些?
共 1 个回答
断路故障与短路故障的检修与处理方法
对于常见的故障不外乎有断路故障、短路故障、过载故障以及线路接触不良等故障。对这样的常见故障我来谈谈我的处理方法,对于断路故障与短路故障我首先用直观法来巡查,先观察电气设备的外观和电源线有无烧灼现象,再观察设备中的元器件有无开裂和破损的现象,比如如果设备中元器件如果有烧灼现象说明电气设备有可能出现短路,这时候最好不要再通电了,也不要只把烧灼坏的元件更换了事,而是排查烧坏元件的原因。下一步就要采用仪表检测法进行检测,我们维修电工最常用的是要数万用表了,我们主要是测量相关元件和连接导线的阻值情况并与正常的值进行比。比如测量交流接触器的线圈阻值一般在500欧姆左右(接触器型号不一样其阻值也不一样),若发现偏大或者偏小都说明接触器有问题需要更换;如果在测量时发现其阻值为无穷大则说明断路。
对于比较复杂的电气线路,我们要先看电气原理图弄明白控制过程的来龙去脉,用“理论”去指导“实践”。仔细分析故障可能产生的原因和地方。不要盲目拆换元件。
判断过载故障以及线路接触不良故障的检修与处理方法
对于过载故障往往表现在温度增加异常上,比如拖动机械的电机就是一个常见的例子。一般电机表面的温度往往是电机是否正常的依据,这就好比我们人体温度一样,是有一个合理的温度范围的,超过了范围也就说明电路不正常。那么过载往往是导致电机温度升高的主要原因,因此我们可以用手感触摸法碰触电机的表面来判断(一定要用手背而不能用手心)。如果温度过高就要排除故障,看看是局部摩擦造成的还是机械卡阻造成的,然后针对性处理。
对于线路接触不良的故障,我主要是用万用表的电压测量法进行排除,一般用万用表交流500V档去测量所怀疑的线路,若发现所测得的电压与额定电压不相符则很有可能是接触不良的地方。因为接触不良的地方其阻值不稳定或者阻值偏大表现在电压上就与额定电压不一致。