作为一个电工初学者,想问一下断路器配电中如何选型号?有哪些依据?
断路器配电中如何选型号?有哪些依据?
共 1 个回答
断路器是中低压配电中使用很广泛的一种低压开关。分为C型的民用和商业照明断路器,还有D型的电力配电系统用的断路器。
断路器是通过磁脱扣对短路故障进行保护的,根据被保护的电路种类,磁脱口的电流值一般是额定电流的3到15倍,它在电路中起到控制、保护和隔离的作用。这里所谓的控制是指断路器可以接通和断开一部分或者整个电路的正常工作运行的电源,当电气设备需要维修和应急的时候,那么断路器是可以断开设备的电源的。低压断路器的保护是指当发生电气故障的时候,它是可以自动断开电源的,用来保护人身的安全和设备的安全。断路器还有一个作用就是隔离,它主要是为了安全,可以将电气设备装置、母线从供电设备的电源中隔离开来,这样就构成了独立的不带电的部分。
选择断路器的分断能力主要是根据变压器低压侧的额定电流值来ln来计算,然后通过这个变压器的额定电流值In再计算出短路电流值Isc就可以了。那么对于三相变压器低压侧的额定电流值可以根据式子I n=Sn/√3U,在这里Sn代表的是变压器的额定容量千伏安(KVA),那么U表示的是三相变压器低压侧的空载线电压。可以计算出短路电流值Isc,这个值可以根据式子Isc=I n/Usc,刚才讲了I n是变压器低压侧额定电流值,而这个Usc代表的是变压器的阻抗电压值。所以如果是三相断路器就可以根据变压器的短路电流值来选择断路器的分断能力。比如在一台315KVA变压器电路中,它的额定电流I n是910A,阻抗电压Usc3.8%,根据式子可以求出它的短路电流Isc大约是24KA,根据这些求得数据就可以知道在选择断路器时,要选择断路器的分断能力大于变压器的二次侧短路电流值。因此在这个低压配电中只能够安装式框架断路器,或者也可以安装灭电弧能力要大于35KA以上的塑壳式断路器才行。
对于单相变压器来说,它的额定电流值I n=Sn/U,这个Sn是单相变压器的额定容量KVA,这个U是指变压器空载时低压出线端间的电压KV。然后通过短路电流值的式子Isc=I n/Usc也可以求出。但在实际使用中,如果变压器的低压侧是400V的电压,那么变压器的额定电流值可以用I n=1.443XSn来计算。
因此断路器分断能力的选择是由电路中变压器的短路电流值来确定的。这个短路电流值是由变压器的额定容量Sn和阻抗电压Usc来确定。
- 1