接地方法有哪些?

关于接地的问题,很想知道都有哪些方法。

共 1 个回答

切换为时间排序

2020-09-05 02:03:31

我国配电过程中一般用到的是三相四线制,分别是三根火线和一根零线;所用的接地方法一般有三种接地方法,一种是IT接地方法、另一种TT接地方法,还有一种就是TN接地方法。

TN接地的方式
根据IEC60364国际标准,来说说这三种接地方法,我们先说第一个字母T和I,字母T表示直接接地,字母I表示带电部分与地进行隔离,或者用一个大电阻再接地。第二个字母T和N,这个T是指与地直接连接,N表示电源的接地点直接连接。这说明从变压器的中性点到电气设备就有了从T到T、从T到N和从I到T的三种关系了。

1、TN-C接地方式
TN接地是最常见的接地方式,TN接地可以分成TN-C、TN-S、TN-C-S这三种接地方法,从TN-C的接地方法来看,就是把工作零线N与保护接地线PE作为一根线来用,如果把地线当作零线用一根线来用的话,它在运行中会存在着很大的不安全因素和电气火灾的风险。这是因为负载有时候不可能做到百分之百对称,如果负载不平衡的话,PEN线就会有电流流过,它会通过这个线与电气设备的金属框架、金属外壳等带上一定的电压。要是这些设备遇到短路事故的话,对线路的损耗非常大,当设备周围有可燃气体或物质时就会有爆炸或火灾危险,所以在这样的场合下一定不要用TN这种接地方法,这也是不用地线做零线的原因。
2、TN-S的接地方法
TN-S这种接地方法是目前我们使用最多的一种,按国家电气安全规定,如果电路内所用的铜电线它的截面积要小于或等于10平方毫米的话,那么接地方法只能用TN-S的方法,也就是工作地线N和保护地线PE要分开走线,不能够把地线作为零线来用,工作地线N和保护地线PE一定要分开走线的。特别是在我们家庭照明电路中或者工厂线路中大部分使用的都是这种接地方法,尤其是在家庭电路中所用的铜电线截面积一般都是1.5平方毫米、2.5平方毫米、4平方毫米和6平方毫米的规格,都超不过10平方毫米,因此必须把地线PE和零线N分开布线。
3、TN-C-S接地方法
这种接地的第三种接地方法是TN-C-S接地方法,在线路的前部分用保护地线PE和工作地线N 是共用的,我们称为PEN线。到了线路的后面就把保护线PE和工作地线N分开了,一旦把这两根线分开后,就不能在共用了。

TT接地方法
TT接地是从电源中点直接接地,是工作接地,在设备的金属外壳是用黄绿双色保护线进行保护接地,这种接地方法的好处是当电气设备发生故障时会立刻断电,不需要专业的电气人员就可以维修恢复。一般用在公共建筑场合。这种线路当正常运行时保护线PE是没有电流的,设备的接地是各自独立,没有电磁联系,主要用在对电压比较敏感的设备中。另外它的接地线就在设备的附近,因此保护线PE断线可能性不高,即使断了也能容易发现。这种接地方法一般也用在接地保护分散的地方。

IT接地方法
这种接地方法一般工作零线N不接地或者用一个大的电阻再接地,它的保护PE线直接接地。这种接地方式供电的可持续性非常高,能够有效地保护设备和应对火灾的发生。

这就是我知道的几种关于接地的方法,不知道可不可以帮助到你呢?