如何提高继电器使用的可靠性?

有什么常用的方法吗?

共 1 个回答

切换为时间排序
heLZ

2020-07-11 12:23:23

继电器由于有机械结构其可靠性较差。但是对用继电器组成的控制电路,如果附加一些部件或采取必要的手段,仍然可以组成可靠性较高的控制电路。

提高继电器可靠性可通过继电器的整体冗余、继电器触点冗余和混合冗余来实现。

以下是三种提高继电器可靠性的措施。

1、继电器整体的冗余

在一些重要的控制及联锁电路中,可增加相同继电器,即选用两只同规格、同参数的电压继电器并联使用,除绕组并联外,电触点也可以并联使用,这样可靠性将大大提高。

对于电压继电器,当其绕组发生短路接地时,会影响继电器的正常工作。

可在继电器绕组中串入熔断器或自恢复式保险丝,如图1。

自恢复式保险丝受工作电压的限制,最高工作电压只能在250V以下,适合用于印刷电路板上的继电器。

因为继电器的触点都是用在控制电路中的,因此我们为了提高继电器的工作可靠性就必然对其触点进行一定的防护。
2、继电器触点的冗余
实践证明在继电器组成的电路中,电触点故障在全部故障中占有相当的比例。

因此,继电器同一绕组的几个触点接成冗余电路,是最容易实现的,不用增加任何元件及投资,只是增加接线而已,但可大大提高控制电路的可靠性。

常用方法:用同一继电器的两个电触点相串联来提高常闭触点断开的可靠性,用同一继电器的两个触点相并联来提高常开触点闭合的可靠性。

3、混合冗余

单纯用电触点冗余其可靠性的提高仍有一定的限度。而采用既增加继电器,又使用同一继电器的几个触点的串、并联接线的混合冗余电路,就会具有两种方法的优点。
4、根据控制电压等级选择继电器来保证继电器的静触点和动触点紧密吸合
只有继电器动触点和静触点紧密吸合,才能减小它们之间的接触电阻,这样触点才不至于因接触电阻阻值大而造成触点发热。因此我们要根据电路的电压等级来选择继电器。我们以中间继电器JZ7-44为例,它的触头电压是交流380V的,而吸引线圈电压的种类有12V、24V、36V、48V、110V、127V、380V等。如果选择继电器线圈的电压大于控制线路的电压,虽然其触头也能吸合,但由于触头吸合不紧密造成了接触电阻显著增大造成触头发热。久而久之会使触头寿命降低,这样会严重影响继电器工作的稳定性。所以我们一定要根据控制电路的电压等级来使用继电器,电压过大或过小都会对继电器造成损伤。

5、合理选择继电器种类和容量也是提高继电器可靠性的主要手段
继电器的种类也是比较多的,比如按电压种类有直流电压继电器和交流电压继电器、其触头的吸引线圈所消耗的功率也是各有不同、继电器的额定操作频率也差别很大。在电流不是太大、电压不是太高的情况下可以用多个触点并联使用。在继电器的控制电路中,很多维修案例说明,因触点的故障造成电路无法正常工作的,占有很大一定比例,因此用继电器触点比较多的特点,我们可以把多个触点并联使用,这样可以大大提高控制线路的稳定性。