2020-12-04 02:35:56

下面我来回答题主的问题。三相电机正反转中两个接触器的常闭点与线圈串联是电路安全保护环节。

任何一种设备都要有安全保护措施,否则的话一旦出现事故将是巨大的,那么电气线路也不例外它也有很多保护措施,其中把一个接触器中的常闭点与另一个接触器线圈相互串联就是一种安全保护环节,我们把这个环节称为“互锁”环节。这种保护是一种相互制约的关系,像下图那样交流接触器KM1与KM2为了不同时闭合就要在正转KM1与反转KM2控制电路中分别串接了对方接触器的一对辅助常闭触头。当KM1线圈得电时串接在KM2线圈的常闭触头KM1就会打开KM2线圈就不会得电。这样在任何状况下KM1与KM2都不会同时得电。尽管是这样这个电路还是有不完善的地方,除了操作不方便以外在安全上也会有隐患,例如如果触头因熔焊不能断开的话也会造成因电源短路造成故障,所以在这个基础上又添加了一个按钮互锁环节,使这个电路得到了双重保护,这样在操作上更安全更方便。

正反转电路中不单单有“互锁环节”保护还有短路保护,比如运用了熔断器(保险丝)或者空开进行的短路保护;过载保护运用了热继电器或者空开;其实交流接触器本身也有失压或者欠压保护,就是当电压低到一定值时交流接触器会自动分断、当断电时接触器分断当突然来电时必须按启动按钮接触器才能动作这也叫零压保护。综上所述,我们可以看到一个完善的电路必须要有很多保护环节,这是电气设备安全运行的保证。