90kw的三相电机要配置多少安的漏电开关?
共 1 个回答
要想知道用多大的漏电保护器,就要计算出90千瓦的电动机,有多大的电流。
三相电动机额定电流的计算公式:I=P/1.73×380×cosφ·η
电流I=90000÷(1.732×380×0.8×0.9)≈190A
断路器的选用是根据电动机的额定电流来匹配的,一般来说跟电动机的额定电流相等或者稍大一些,1.1~1.2倍也可。没有必要考虑电动机的启动电流,像这种漏电保护器是不行的,一定要用D型的空气开关。
我前两天刚去跟客户换了一个控制55千瓦的配电箱。他们之前采用的是星三角降压控制,由于时间长了,接触器的主触头基本上都已老化损坏。所以我建议他们采用软启动控制。
题主的这个也可以采用变频启动或者是软启动都可以,变频器启动的话成本稍微高一些,软启动的话成本稍微低一些。软启动可以采用旁路式的或者是在线式的都可以。
共 1 条