当插板功率无法承担使用电器功率时,会出现什么情况?用2500w的插座使用3000w的电器为什么没事?
我用的公牛插板功率2500w,我经常同时使用电器时功率超过3000w,为啥插座没事?
共 1 个回答
以下是我的分析:
标注2500瓦的插座可以长期带动3000瓦的设备,3000比2500多了500,计算下来就是超过了20%,如果他的电源线是标配,长时间运行下去肯定是要烧坏的。我们来做一个简单计算。因为家庭用电肯定包括过电阻性和电感性设备,以电感性设备为例:
2500瓦的电感性设备需要多大的电流,该配多大的线?
单向电感性设备的额定电流等于额定功率÷(额定电压×功率因数×效率)。这里功率因素我们取0.8。效率我们取0.9。把数据带入公式计算结果如下:
I=2500÷220÷0.8÷0.9=15.782828A
大家如果觉得计算太麻烦,也可以按照每千瓦6安来计算,结果都相差不多。知道了电流,那么我们查表看一下它需要配多大的线。根据查表得知,一管三线,2500瓦的插座需要配2.5平方的铜线。
如果是3千瓦呢?我们也看一下有多大的电流需要多大的电线。同样把数据带入公式,结果如下:3000÷220÷0.8.÷0.9=18.93A
电流相差不大,但是超过了2.5的上限,应该选4平方的。
共 1 条