2020-09-06 17:56:56

空气开关开一会儿就跳闸,最常见只有两个原因。一个是空气开关本身的问题,一个是过载。

计算所使用的负载跟空气开关的额定电流是否匹配。把所使用的负载的功率计算出来,做个总和,然后算出工作时的总电流。空气开关的额定电流要略大于负载总电流的1.2倍左右。如果是动力设备,要选用D型的空气开关。如果是民用设备,可以选用C型的空气开关。



所谓过载就是用电设备所用的电超过空气开关承受能力。过载的表现就是发热发烫,用手背触碰空气开关外壳,有烫的感觉。同时如果是长时间过载,也会有一股胶味,比较难闻。线路过载也是同样的现象。

用电也跳,不用电也跳,当然不是过载了。不常见的有设备漏电。设备漏电,因为电流的大小关系,有可能在你刚开机的时候,不跳闸。当设备满负荷运转,电流逐步升高,最后达到了漏电电流,触动漏电开关导致跳闸。

最后说明一点,排查跳闸的故障现象需要借用专业的工具,如果你本身不是电工,建议你不要自己尝试。