有人知道交流接触器正常吸合为什么电流表没有电流吗?
交流接触器正常吸合为什么电流表没有电流?
共 1 个回答
这个问题分这么几个步骤来排查。重点查三个点一条线,即,交流接触器,电流互感器,交流电流表,还有电流表跟互感器之间的连接线。
1、接触器有没有输出电流
吸合不代表有输出,只能说明自锁控制线路正常。如果有负载,负载正常运转的话,那证明输出正常。如果没有负载,①就要检测输出端是否有电压,电压是否正常?检查的方法是用万用表分别测量三相输出电压,上下浮动不应超过5%。②用钳形电流表卡每相输出线,看看是否有电流输出。如果只测一相,重点检查穿过互感器的这一条线,看看有没有虚接,有没有缺相。
2、互感器,电流表之间的电路有没有开路
很多问题都是人工造成的,所以细心检查一下所接的线有没有松动。用万用表蜂鸣档测量一下连接线的通断。
3、互感器,电流表的变比是否一致,会不会其中一个是坏的
电流表没有读数,也许是互感器坏了,也许是电流表坏了。又或者二者的变比不匹配,这样也是不显示读数的。这些我们都可以使用替代法来检查,同样也可以采用钳形万用表,测量S1到电流表的正和S2到电流表的负,基本上就可以判断是哪一个有问题。
总之,①重点检查接触器的输出,②互感器和电流表的好坏以及他们的辨别是否一致,③最后再检查他们之间的连接线,这个故障一定能够排除。