断路器1P、2P、3P、4P如何选用呢?

想知道断路器1P、2P、3P、4P如何选用?有没有专业人士可以回答一下呢?

共 1 个回答

切换为时间排序
·空

2020-07-20 01:00:16

所谓1P,就是一进一出,只能控制一条线。一般用来控制单个回路不带金属外壳的照明。现在有些照明都是组合的,外壳都是金属的,像这样的一定要加地线。

1 P+N,就是二进二出,但是开关只控制一条线。如果零线和火线接错了,跳闸之后,线路依然会有电。通常用来控制插座回路。

2P空气开关,也是二进二出,跳闸的时候同时切断两条线。通常用来做家庭用电的总开,也可以单独控制一些功率较大的单相设备,比如空调冰箱,当然也可以控制照明电路。

三P空气开关,三进三出,三条都是火线。通常用来控制三相用电设备。比如三相压缩机,三相电动机。

4P空气开关,也就是三相4线,三条火线,一条零线。主要用来做楼层或者局部供电的总开。

普通空气开关和漏电保护器的区别就在于“漏电”二字,所以二者相互搭配。不管用哪种断路器做总开都有利弊,但总体来说,我个人更赞同空气开关做总开,漏电保护器控制专用回路和插座回路。常用的空气开关有C型和D型。C型家用,或者说非感性负载使用,D型工业用,主要是控制感性负载,比如电动机这类启动电流较大的设备。选用的时候需要注意电压等级和额定电流,结合电表,电线,电器综合配套,切勿盲目配置,以小拖大不行,以大拖小也不好。