保护接地和保护接零有什么区别吗?

在电器设备中,保护接地和保护接零有什么区别吗?

共 1 个回答

切换为时间排序

2020-09-01 13:30:20

题主问的是保护接地和保护接零的区别,但我觉得还是应该从工作接地说起,从供电方式说起。

1、工作接地

顾名思义,就是必须要接地,才能保证设备或者系统的正常运行。我们常见的380伏/220伏供电系统,变压器低压侧的中性点接地,然后引出中性线作为220伏单相电的工作回路。如果中性点不接地,就没法引出零线,220伏的设备就不能工作,这就是工作接地,也叫系统接地。比如tn系统,tt系统,都是工作接地系统。

2、保护接零

其实只要是TN的供电系统,都属于保护接零,只是, Tn-s系统和tn-c系统它的保护线不一样。只要是中性点接地的都可以采用保护接零。

保护接零,就是把平时工作状态下不带电的设备金属外壳连接到零线,当绝缘破损或者火线搭壳的时候,漏电或者短路电流促使保护开关动作,从而保护设备线路和工作人员的安全。



Tn-c供电系统,只有三条火线,一条零线PEN。但是要注意工作零线和保护零线不能共用,也就是要从总零线分出两条零线来,一条做保护零线,一条做工作零线。特别是插座的地线,不能把工作零线并接在地线端,正确的应该如下图。

Tn-s供电系统有两条零线,一条工作零线N,一条保护零线PE,(也就是我们说的地线),所以tn-s供电系统也属于保护接零系统。

Tn-s供电系统,从变压器出来,三条火线,一条工作零线,一条保护零线,自始至终,互补干扰。所以TN-s供电系统从变压器出来之后工作零线就不允许重复接地,因为重复接地会干扰漏电保护器的监测,从而导致误判。

Tn-c供电系统必须重复接地,以确保前端断零之后,后端依然有接地保护,从而降低设备外壳的电压,也就降低了触电的风险。

注意,接零保护线不能安装熔断器和开关。还有,在一个供电系统里面,不应该接地和接零保护混用。因为当发生接地故障时,电网的总零线对地电压升高,从而导致金属外壳对地电压升高,增加了触电的风险。

因为tn-c供电系统的不确定,不可靠,所以才发展为tn-c-s供电系统,也就是前端三相4线,从总配电箱之后就三相5线。

3、保护接地



目的跟接零保护一样,为了避免金属外壳漏电,以及火线搭壳时发生触电事故。供配电人员把设备金属外壳连接到专业制作的接地体,接地极,或者接地网,专业上就叫保护接地。

目前常见的保护接地系统有it系统和tt系统。当设备不接地时,如果发生漏电或者火线搭壳,设备外壳就带有根火线一样的电压,如果人体触碰到,那是相当危险的。如果设备外壳接地,发生漏电或者搭壳的时候,电流就会从地线流走一大部份,电压相对降低,人体就相对安全。制作接地体时,接地电阻一定要达标,不能大于4欧姆,而且电气连接一定要牢靠。否则就没有保护的作用。

保护接零,是利用短路电流和漏电电流,促使保护开关跳闸。保护接地,是通过大地的引流,降低设备外壳的电压,从而降低触电的风险。对于中性点接地的系统,接零保护最安全。对于中性点不接地的系统,坚定保护更安全。