2020-10-06 17:31:39

万用表的电压是直流9伏,测量220伏的线路,如果是微弱漏电的话,根本就测不了。我们知道测量线路的漏电就是测量电线的绝缘阻值。220伏的电线,它的绝缘耐压值至少是220伏以上,用万用表测量,除非是绝缘层已经损坏严重,否则的话没办法击穿电线的绝缘层。

测量220伏电线的绝缘阻值,通常使用的都是500伏的兆欧表。测量的结果以达到0.5兆欧没标准。低于0.5兆欧认为绝缘受损,大于等于0.5兆欧证明绝缘正常。

测量线路是否漏电就是测量电线的绝缘阻值,首先要断开电源,并且所需要测量的电线两端都要悬空。把万用表打到欧姆档0.5兆欧,或者更大档,用表笔分别触碰火线和零线,火线和地线,零线和地线,然后观察电阻读数,小于0.5兆欧证明漏电,大于等于0.5兆欧证明线路正常。

用表并不一定能证明线路漏电,包括设备对地的绝缘阻值,万用表所测得的数据也是不准确的。下面以某品牌为原型,简单介绍一下兆欧表和兆欧表的使用以及注意事项。

兆欧表的电压等级应高于被测物的绝缘电压等级。所以测量额定电压在500V以下的设备或线路的绝缘电阻时,可选用500V或1000V兆欧表,比如我们这个问题,题主问的是220伏的线路,所以我们就可以选用500伏的兆欧表。

测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即顺时针由慢到快摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。兆欧表必须要摆放水平。

兆欧表的正确使用:

兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环)。

一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。

回到本题。我们在测量时先断开电源,让电线两头悬空,兆欧表摆放平稳。L接线柱接火线,E接线柱接地线,顺时针由慢到快摇动手柄,仔细观察仪表的读数。用同样的方法分别测量火线和零线,零线和地线,发现有读数小于0.5兆欧的即为漏电。

兆欧表使用注意事项:

①接线柱与被测物间连接之导线不能用绞线,应分开单独连接,不致因绞线绝缘不良而影响读数。

②在进行测量前后对被测物一定要进行充分放电,以保障设备及人身安全。

③在雷电或邻近带高压导体的设备时,禁止用绝缘电阻表进行测量,只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电时才能进行。

④转动摇手柄时由慢渐快,如发现指针指零时不许继续用力摇动,以防线圈损坏。