电工配线必备口诀

共 1 个回答

切换为时间排序
hosyourdaddy

2020-09-23 05:32:51

机械精彩视频👉螺纹的种类十一种,你又知道几种呢?

👉视频: 德国机床合集, 貌似很牛逼的样子

电工选线口诀

十下5,百上3。

10平方以下的铜线每平方5个电流,

100平方以上的铜线每平方3个电流,

铝线算一半。


我国的家用电压一般是220V


1.5mm²的线电流=10A(安);

承载功率=电流10A x 220V=2200瓦。


2.5mm²的线电流=16A(安)最小值;

承载功率=电流16A x 220V=3520瓦。


4mm²的线电流=25A(安);

承载功率=电流25A x 220V=5500瓦。


6mm²的线电流=32A(安);

承载功率=电流32A x 220V=7064瓦。

铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 

10下五,100上二, 

25、35,四、三界, 

70、95,两倍半, 

穿管、温度,八、九折。

裸线加一半, 

铜线升级算。


说明:口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……


(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。


把口诀的截面与倍数关系排列起来如下

1 ~ 10 16 、25 35 、50 70 、95 120以上

五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍


现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。


例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6mm²时,算得载流量为30安;

当截面为150mm²时,算得载流量为300安;

当截面为70mm²时,算得载流量为175安。


从以上的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5mm²的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。


(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。

“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流量并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。


例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10mm²时,则载流量为10×5×0.8=40安;

若为高温,则载流量为10×5×0.9=45安;

若是穿管又是高温,则载流量为10×5×0.7=35安。


(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”,即计算后再加一半。这是 指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。


例如对裸铝线载流量的计算:

当截面为16mm²时,则载流量为16×4×1.5=96安,

若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安

6mm²的线,电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064瓦


10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A 

11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A 

100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A 

铝线则在上面的数值后除以2,即一半

(来源:网络)

点击阅读👉轴承拆卸大法!!!无损拆卸!啥轴承都能拆