管道流速通常设多少?常用值参考都在这了

共 1 个回答

切换为时间排序
使をさがす

2020-05-30 18:21:22

1. 生活给水管道流速


摘自《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003


生活给水管道的水流速度,宜按表1采用。


表1  生活给水管道的水流速度

公称直径(mm)

15~20

25~40

50~70

≥80

水流速度(m/s)

≤1.0

≤1.2

≤1.5

≤1.8


热水管道的流速,宜按表2选用。(饮用水流速也是参考表2规定。)


表2  水管道的流速

公称直径(mm)

15-20

25-40

≥50

流速(m/s)

≤0.8

≤1.0

≤1.2


以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内:


生活或生产给水管道,不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s;

消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s;

自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内。



2. 室外消防给水管流速


摘自《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160—92


工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径,应经计算确定,但不宜小于200mm。独立的消防给水管道的流速,不宜大于5m/s。



3. 自动喷水灭火系统给水管流速


摘自《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084—2001


管道水力计算


管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。


条文说明:采用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速的规定。采用较高的管道流速,不利于均衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果,将导致管道重量的增加,使设计的经济性能降低。


原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m/s,但不应大于10m/s”的规定.是参考下述资料提出的:


我国《给排水设计手册》(第三册)建议,管内水的平均流速,钢管允许不大于5m/s;铸铁管为3m/s。



4. 给水水泵房


1. 消防水池补给水管流速:摘自《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006第8.6.2条第2点:补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;


2. 给水泵进出水管流速:摘自《室外给水规范GB50013-2006》:水泵吸管及出水管的流速,宜采用下列数值;


吸水管:


直径小于250mm时,为1.0~1.2m/s;

直径在250~1000mm时,为1.2~1.6m/s;

直径大于1000mm时,为1.5~2.0m/s。


出水管:


直径小于250mm时,为1.5~2.0m/s。

直径在250~1000mm时,为2.0~2.5m/s;

直径大于1000mm时,为2.0~3.0m/s。



5. 排水水泵房


排水泵进出水管流速:摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006


水泵吸水管设计流速宜为0.7~1.5m/s。出水管流速宜为0.8~2.5m/s。



6. 排水管流速


摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006(采用重力自流时)


排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定:


1. 金属管道为10.0 m/s。
2. 非金属管道为5.0 m/s 。

(采用压力流时)


排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7~2.0 m/s。


排水管渠的最小设计流速,应符合下列规定:


1. 污水管道在设计充满度下为0.6m/s。
2. 雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s。
3. 明渠为0.4m/s。




7. 排水明渠流速


摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006。


排水明渠的最大设计流速,应符合下列规定:


1. 当水流深度为0.4~1.0m时,宜按下表规定取值。

2. 当水流深度在0.4~1.0m范围以外时,下表所列最大设计流速宜乘以下列系数:


h<O.4m

0.85;

1.O<h<2.Om

1.25;

h≥2.Om

1.40。

注:h为水流深度


经济流速:经济流速是指在设计供水管道的管径时使供水的总成本(包括铺设管路的建安费、水泵站的建安费、及水泵抽水的经营费之总和)最低的流速。


介质为水时,用于一般给水:

主压力管道流速:2至3m/s

低压管道 0.1至1m/s

工业用水:离心泵压力管 3至4m/s

离心泵吸水管 1至2m/s(管径小于250)1.5至2.5m/s(管径大于250)5m

给水总管 1.5至3m/s

排水管 0.5至1m/s

冷水管 1.5至2.5m/s


平均经济流速:管材的选择一般采用经济流速法,根据不同管材确定适宜流速和管径。经济流速受管材价格、使用年限和系统的施工费用及动力价格等因素的影响较大。若管材价格低、动力价格高时,经济流速选小值,反之则选取大值。


下表摘自教科书《给水工程》:


管径(mm)

平均经济流速(m/s)

D=100~400

0.6~0.9

D≥400

0.9~1.4


一般大管径可取较大的平均经济流速,小管径可取较小的平均经济流速。


以下摘自网络:


根据流量、流速与管径之间关系公式得知,当管道流量不变时,如选择管径较大时,流速则减小,此时水在管道内的流动阻力也会减少。流速低水头损失小,选择水泵扬程较低。可节省初投资及运行费用。


相反,如选择管径较小,流量不变时会加大水在管道内的阻力,此时需提高水泵的扬程而加大运行成本。为了使投资和运行费用更合理化,规范规定给水速度在允许范围内选择一最佳给水流速,这一最佳给水流速称为经济流速。


管内水的阻力实际上受着管道材质、流速、水量、管径、输送长度、管道上各种管件、阀门、安装的高程等多种因素影响。确定一个合理的经济流速是很困难的,所以人们通过多次试验及长期的实践,总结测定较为合理的经济流速作为选择使用,经济流速可参考表1一2。



管道内流速常用值:


流体种类

应用场合

管道种类

平均流速

备注

一般给水

主压力管道

2-3


低压管道

0.5-1


泵进口


0.5-2.0


泵出口


1.0-3.0


工业用水

离心泵压力管

3-4


离心泵吸水管

DN250

1-2


DN250

1.5-2.5


往复泵压力管

1.5-2


往复泵吸水管

<1


给水总管

1.5-3


排水管

0.5-1.0


冷却

冷水管

1.5-2.5


热水管

1-1.5


凝结

凝结水泵吸水管

0.5-1


凝结水泵出水管

1-2


自流凝结水管

0.1-0.3


气体

低压


10-20


高压


8-15

20-30MPa

排气

烟道

2-7


压缩空气

压气机

压气机进气管

-10


压气机输气管

-20


一般情况

DN<50

<8


DN>70

<15


饱和蒸汽

锅炉、汽轮机

DN<100

15-30


DN=100-200

25-35


DN>200

30-40


过热蒸汽

锅炉、汽轮机

DN<100

20-40


DN=100-200

30-50


DN>200

40-60



版权说明:感谢每一位作者的辛苦付出与创作,除转载众多无法溯源的文章,我们均在文章中备注了来源。如转载涉及版权等问题,请联系我们删除,非常感谢!

沐风图纸小程序已经悄然上线,

现已有31763名设计师,分享了472938份图纸

点击即可进入小程序,欢迎大家进行体验↓↓


分享机械、科技前沿资讯,学习机械专业知识,让我们一起涨姿势!


微信号:沐风机械

ID:mfjixie

长按识别↓↓↓↓↓

觉得不错就点下"在看"吧~


共 1 条
  • 1
前往
50回答数