沐风图纸小程序已经悄然上线,
现已有31763名设计师,分享了472938份图纸
点击即可进入小程序,欢迎大家进行体验↓↓
分享机械、科技前沿资讯,学习机械专业知识,让我们一起涨姿势!
微信号:沐风机械
ID:mfjixie
长按识别↓↓↓↓↓
1. 生活给水管道流速
摘自《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003
生活给水管道的水流速度,宜按表1采用。
表1 生活给水管道的水流速度
公称直径(mm) | 15~20 | 25~40 | 50~70 | ≥80 |
水流速度(m/s) | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 |
热水管道的流速,宜按表2选用。(饮用水流速也是参考表2规定。)
表2 水管道的流速
公称直径(mm) | 15-20 | 25-40 | ≥50 |
流速(m/s) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 |
以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内:
生活或生产给水管道,不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s;
消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s;
自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内。
2. 室外消防给水管流速
摘自《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160—92
工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径,应经计算确定,但不宜小于200mm。独立的消防给水管道的流速,不宜大于5m/s。
3. 自动喷水灭火系统给水管流速
摘自《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084—2001
管道水力计算
管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。
条文说明:采用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速的规定。采用较高的管道流速,不利于均衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果,将导致管道重量的增加,使设计的经济性能降低。
原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m/s,但不应大于10m/s”的规定.是参考下述资料提出的:
我国《给排水设计手册》(第三册)建议,管内水的平均流速,钢管允许不大于5m/s;铸铁管为3m/s。
4. 给水水泵房
1. 消防水池补给水管流速:摘自《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006第8.6.2条第2点:补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
2. 给水泵进出水管流速:摘自《室外给水规范GB50013-2006》:水泵吸管及出水管的流速,宜采用下列数值;
吸水管:
直径小于250mm时,为1.0~1.2m/s;
直径在250~1000mm时,为1.2~1.6m/s;
直径大于1000mm时,为1.5~2.0m/s。
出水管:
直径小于250mm时,为1.5~2.0m/s。
直径在250~1000mm时,为2.0~2.5m/s;
直径大于1000mm时,为2.0~3.0m/s。
5. 排水水泵房
排水泵进出水管流速:摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006
水泵吸水管设计流速宜为0.7~1.5m/s。出水管流速宜为0.8~2.5m/s。
6. 排水管流速
摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006(采用重力自流时)
排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定:
1. 金属管道为10.0 m/s。
2. 非金属管道为5.0 m/s 。
(采用压力流时)
排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7~2.0 m/s。
排水管渠的最小设计流速,应符合下列规定:
1. 污水管道在设计充满度下为0.6m/s。
2. 雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s。
3. 明渠为0.4m/s。
7. 排水明渠流速
摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006。
排水明渠的最大设计流速,应符合下列规定:
1. 当水流深度为0.4~1.0m时,宜按下表规定取值。
2. 当水流深度在0.4~1.0m范围以外时,下表所列最大设计流速宜乘以下列系数:
h<O.4m | 0.85; |
1.O<h<2.Om | 1.25; |
h≥2.Om | 1.40。 |
注:h为水流深度
经济流速:经济流速是指在设计供水管道的管径时使供水的总成本(包括铺设管路的建安费、水泵站的建安费、及水泵抽水的经营费之总和)最低的流速。
介质为水时,用于一般给水:
主压力管道流速:2至3m/s
低压管道 0.1至1m/s
工业用水:离心泵压力管 3至4m/s
离心泵吸水管 1至2m/s(管径小于250)1.5至2.5m/s(管径大于250)5m
给水总管 1.5至3m/s
排水管 0.5至1m/s
冷水管 1.5至2.5m/s
平均经济流速:管材的选择一般采用经济流速法,根据不同管材确定适宜流速和管径。经济流速受管材价格、使用年限和系统的施工费用及动力价格等因素的影响较大。若管材价格低、动力价格高时,经济流速选小值,反之则选取大值。
下表摘自教科书《给水工程》:
管径(mm) | 平均经济流速(m/s) |
D=100~400 | 0.6~0.9 |
D≥400 | 0.9~1.4 |
一般大管径可取较大的平均经济流速,小管径可取较小的平均经济流速。
以下摘自网络:
根据流量、流速与管径之间关系公式得知,当管道流量不变时,如选择管径较大时,流速则减小,此时水在管道内的流动阻力也会减少。流速低水头损失小,选择水泵扬程较低。可节省初投资及运行费用。
相反,如选择管径较小,流量不变时会加大水在管道内的阻力,此时需提高水泵的扬程而加大运行成本。为了使投资和运行费用更合理化,规范规定给水速度在允许范围内选择一最佳给水流速,这一最佳给水流速称为经济流速。
管内水的阻力实际上受着管道材质、流速、水量、管径、输送长度、管道上各种管件、阀门、安装的高程等多种因素影响。确定一个合理的经济流速是很困难的,所以人们通过多次试验及长期的实践,总结测定较为合理的经济流速作为选择使用,经济流速可参考表1一2。
管道内流速常用值:
流体种类 | 应用场合 | 管道种类 | 平均流速 | 备注 | |
水 | 一般给水 | 主压力管道 | 2-3 | ||
低压管道 | 0.5-1 | ||||
泵进口 | 0.5-2.0 | ||||
泵出口 | 1.0-3.0 | ||||
工业用水 | 离心泵压力管 | 3-4 | |||
离心泵吸水管 | DN250 | 1-2 | |||
DN250 | 1.5-2.5 | ||||
往复泵压力管 | 1.5-2 | ||||
往复泵吸水管 | <1 | ||||
给水总管 | 1.5-3 | ||||
排水管 | 0.5-1.0 | ||||
冷却 | 冷水管 | 1.5-2.5 | |||
热水管 | 1-1.5 | ||||
凝结 | 凝结水泵吸水管 | 0.5-1 | |||
凝结水泵出水管 | 1-2 | ||||
自流凝结水管 | 0.1-0.3 | ||||
气体 | 低压 | 10-20 | |||
高压 | 8-15 | 20-30MPa | |||
排气 | 烟道 | 2-7 | |||
压缩空气 | 压气机 | 压气机进气管 | -10 | ||
压气机输气管 | -20 | ||||
一般情况 | DN<50 | <8 | |||
DN>70 | <15 | ||||
饱和蒸汽 | 锅炉、汽轮机 | DN<100 | 15-30 | ||
DN=100-200 | 25-35 | ||||
DN>200 | 30-40 | ||||
过热蒸汽 | 锅炉、汽轮机 | DN<100 | 20-40 | ||
DN=100-200 | 30-50 | ||||
DN>200 | 40-60 |
沐风图纸小程序已经悄然上线,
现已有31763名设计师,分享了472938份图纸
点击即可进入小程序,欢迎大家进行体验↓↓
分享机械、科技前沿资讯,学习机械专业知识,让我们一起涨姿势!
微信号:沐风机械
ID:mfjixie
长按识别↓↓↓↓↓