现场PLC照片(带文字描述)
共 1 个回答
错了,大家请要给我指出,相互学习是王道。这次先发硬件。
先大体说明我们厂里的PLC工程。
1号工程最大,从站全部采用IM153-2,DP从站从3号到6号。
第一张为1号工程的主机架,第二张为6号DP从站。大家可以看到终端电阻的位置在ON,地址为6。
2号工程最小,用IM365带了个扩展机架,在主机架配有CP343-1。
不过我有个疑问,为什么这个工程的2号槽位没有CPU呢,还有后面的SIMATIC NET看上去应该有CPU的功能。
1号和2号工程都引入了同一个wincc中,变量用的是TCP/IP通信。他们的变量被分在了不同的组里面,同样不同的变量组的属性是不一样的。其中的IP要和工程的地址一样。
这个WINCC是单用户的冗余系统。
3号工程,由2套300的PLC组成 主站与智能从站的PLC通信,书上称为MS主从方式。
4号工程,也是用的DP通信,只有一个从站,用的是IM153-1。
有朋友看出来了,3号和4号工程的3个CPU全部用通信线将MPI(接口)连在一起。最后这个通信线连接到了wincc的电脑上的CP5611通信卡,变量当然选择了MPI通信方式。这台电脑是工程师站,集控室有台电脑为操作站,WINCC工程为多用户项目。操作员站为客户机。
请教:3号和4号工程的cpu都是通过通讯线连接,如果将其中一个CPU停止工作,或者拔掉它MPI接口的通讯线,其他的cpu之间还能正常通讯么?这个wincc工程中的其他变量的通信是否也能正常呢?
其中第一个wincc工程(1号和2号)用的变量通信是TCP/IP,网线通过光纤和两个工程连接。只是第一个工程只看到了CP343,没找到cpu。两个工程的变量分别放在了不同的变量组中。
第二个wincc工程用的变量通信是MPI,有通讯线将3个cpu连接,然后到工程师站的CP5611上。然后这个电脑的网线去了交换机。
---------------------------------------