       变频控制系统设计前,一定要了解系统配制,工作方式,环境,控制方式,客户具体要求具体系统分新设计系统还是旧设备改造系统。

  一、对旧设备改造,电气工程师应该确切知道如下技术参数及要求。

  1. 电机具体参数:a.出厂日期;b. 厂商(国产, 进口);c.电机的额定电压;d.额定电流;e.相数。

  2. 电机的负载特性类型。

  3. 工作制式。

  4. 电机起动方式。

  5.工作环境。如现场的温度、防护等级、电磁辐射等级、防爆等级、配电具体参数。

  6.变频柜安装位置到电机位置实际距离(变频柜到电机距离是非常重要的参数)。

  7.变频柜拖动电机的数量及方式。

  8.变频柜与旧的电气系统的切换关系。一般为Δ-Y启动与变频工作互为备用切换保护。

  9. 变频柜的外围传感变送器的选用参数及采样地点。

  10.变频控制柜的控制方式,如手动/自动,本地/远程,控制信号的量程,是否通讯组网。

  11. 强电回路与弱电回路的隔离。采集及控制信号的隔离。

  12. 工作场合的供电质量,如防雷,浪涌,电磁辐射。

  二、对于每个变频控制柜,设计是整个系统重点,最能体现产品质量关键环节。对于变频控制柜,电气设计工程师应在如下设计方面入手。

     1. 变频控制系统的原理图设计。

     2. 电路主路设计。

     3. 电路控制路设计。包括常规控制电路。

       4. PLC控制接口电路。

       5. 变频器联网等。

       6. 变频控制柜的工艺设计。包括电气工艺设计。

       7. 柜体板金工艺设计。

  三、电路控制回路设计,按电气工程师知识及变频器要求设计。但应注意:

  1. 输入/输出的弱电信号与PLC、仪表、传感变送器一定采取信号隔离,否则控制系统信号混乱,系统不正常。

  2. 与PLC常规控制系统接口,一定加装浪涌吸收器,控制电源应采用隔离变压器, 进行电气隔离。

     四、变频控制柜的工艺设计

  1. 电气工艺设计

  电气工程师变频电路设计出来,下一步就是电气工艺设计,包括:

  a. 多大功率变频器。

  b. 配什么类型电缆。

  c. 多大的线径。

  d. 配多远。一般可以查表格或计算。

  e. 接地配线。

  f. 抗干扰布线。是非常重要的,一般强电电缆用带屏蔽电缆,电缆及屏蔽层用金属卡固定安装底板上,也有的加装屏蔽金属环,抗干扰。

  g. 进出线的电缆管接头配置。

  五、柜体板金工艺设计,应根据以下原则设计:

       1. 变频器的环境:变频器的环境一般与温度,湿度,震动,气体有关。变频器环境温度为-10度或-50度,一定要考虑通风散热。还要检查有无暴炸,腐蚀性气体等。

       2. 柜体承载重量。

       3. 运输方便性。加装吊装挂钩。

       4. 搬运安全。

       5. 柜体的铭牌。

       6. 制造商的CI标识。

  结论:一个质量较高的变频控制柜,从设计,工艺,制作制造,运输,包装,是实际要求较高的产品,要求各个环节质量保障,才能作出较高质量和水平的控制柜。