三菱A540-22KW的单板运行的OC1屏蔽方法

共 1 个回答

切换为时间排序
井明久

2020-10-06 12:01:41


在维修三菱变频器的时候,我们经常会在不装模块的情况下进行运行,好让我们能正确地判断驱动部分是否正常工作,但是三菱的变频器在不装模块的情况下很难屏蔽掉报警信号,真好修到了几台三菱A540,用户又不急,让我有了充分的时间来研究此机单板运行的方法,终于成功了,此方法特分享给各位。



这是屏蔽方法的跳线图:
方法:1、将三相检查光耦进行次级短接,取消三相检测,否则会引起运行无频率显示
2、在P,N端接上DC530V电压,在RI,SI端接上交流380V
3、将IC501(1302H02)第11脚与OI5(光耦HWCN2601)第5脚进行端接
4、反馈信号如下图进行端接。



说明:因没有22KW的电路图,故用5.5KW的电路图,其原理是一样的,G1,G3,G5是上桥驱动信号,从1302h02直接接出来,不要接在其后面的电阻上。



这是393和339的各脚静态电压值,供参考。
连接正确就可以运行了。



此驱动静态电压为-4.2V左右,动态电压为5.6V左右抖动。


波形图有点抓不住,是因为测试的时候频率有点高,但不影响判断。如有不妥之处,欢迎指正。


用此法屏蔽了运行不报OC1,说明OC1故障的报警机理应该在这里,那我们就可以反过来进行分析了,如果用此方法屏蔽后,运行还是报OC1,那么我们就会知道,393和339不良(包括其相关电路有故障)只要认真细致地查此处电路,故障应该很好解决,如果不报OC1了,那么我们就可以很方便地测试其6路驱动脉冲,如果有哪一路不正常,也可以很快地排除故障,只就是我们为什么要把报警信号屏蔽后再进行维修的原因。关于其它F,E系列的三菱机型,只要电路有相似的都可以采用这样的方法进行屏蔽后维修,A840机,我还没维修过,但是我相信,万变不离其中,只要肯动脑筋,认真钻研一下,我们会得到更大的收获。





关注行业动态,订阅“中华工控网”(gkongnews)

关注工控技术,订阅“工控论坛”(gkongbbs)

投稿或推荐您认为有价值的文章:yang@gkong.com


点击下方“阅读原文”查看更多
↓↓↓


共 1 条
  • 1
前往
76回答数