常用的电器知识有哪些?

发生问题时如何解决呢?

共 1 个回答

切换为时间排序
zy

2020-04-16 03:26:13

下面是我总结的一些电气设备的常用问题以及解决办法,希望能帮助到题主

1、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?

答:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。

2、用电气安全工器具有哪些?

答:绝缘手套、绝缘靴、验电器(验电笔)、绝缘棒及摇表等。

3、按照安规规定,电气标示牌有哪些?

答:“禁止合闸、有人工作”、“禁止合闸、线路有人工作”、“在此工作”、“止步,高压危险”、“从此上下”、“禁止攀登,高压危险”。

4、在那些情况下现场值班运行人员可不待值班调度员命令自行进行,但事后应及时汇报?

答:A.将直接对人员生命有威胁的设备停电;B.确知无来电的可能性,将已停电的设备隔离;C.运行中的设备,受损伤已对系统安全构成威胁时,根据现场规程的规定,加以停用或隔离;D.当母线电压消失后,应将母线上的各路开关拉开;

E当厂用电部分或全部停电时,恢复其电源;F.发电厂部分机组因故与系统解列,在具备同期并列条件时与系统同期并列。

5、摇表的测量引线为什么不应绞在一起?

答:因为摇表的电压较高,如果将两根引线绞在一起测量,当导线绝缘不良时,相当于在被测量的电气设备上并联一只电阻,将影响测量结果,特别是测量吸收比时,即使绝缘良好的导线绞在一起,也会产生分布电容,测量时会改变被测回路的电容,影响测量的准确性。

6、哪些工作需要填写第一种电气工作票?

答:高压设备上工作需要全部或部分停电者;高压室内的二次接线和照明回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。

7、CT二次开路有何现象,如何处理?

答:1.现象:a.电流表指示为零,功率表指示下降。B.开路CT 发出嗡嗡的过激磁声。2.处理:a.设法降低一次侧电流值,必要时断开一次回路。B.根据间接表计监视设备。C.做好安全措施与监护工作,以免损坏设备和处理时危及人身安全。D.若发现CT冒烟和着火时,严禁靠近CT。

8、电动机的启动间隔规定中作如何规定?

答:1)正常情况下,一般允许在冷态下启动两次,每次间隔时间不得小于5分钟,热态下可以启动一次。2)在事故处理时及启动时间不超过2~3秒钟的电动机,可按上述规定增加一次。3)在电动机做动平衡校验或其它试验时,启动间隔时间为:a)200kW以下的电动机,不应小于30分钟;b)200~500kW的电动机,不应小于1小时;c)500kW以上的电动机,不应小于2 小时;4)电动机瞬动一次,应算一次启动。注:电动机运行中为热状态,停用4小时后为冷状态。

9、哪些情况下,对于重要的厂用电动机可以先启动备用电动机,然后停用运行电动机?

答:1)发现电动机有不正常的声音或有绝缘烧焦味时;2)电动机内或启动调节装置内出现火花及冒烟;

3)电动机电流超过正常运行值;4)电动机出现不正常的振动(超过振动许可标准);5)电动机轴承温度不正常的升高;6)密闭式冷却电动机的冷却水系统发生故障。

10、在哪些情况下应立即将电动机遮断?

答:1)发生需要立即停用电动机的人身事故时;2)电动机所带动的机械损坏至危险程度时;3)电动机或其启动调节装置起火或燃烧;4)电动机强烈振动。

11、对全厂电动机绝缘测量有何规定?

答:有下列情况之一者必须测量电动机绝缘,其余可不必测:1)该电动机电气一次回路检修过或做过安全措施;2)该电动机有受潮或异常运行现象;3)该电动机未装电加热器或电加热器无法投用(指开启式电动机);4)该电动机长期停用一个月及以上;5)380V 开启式电动机启动前;6)炉水循环泵电动机启动前。

12、测量发电机绝缘有那些规定?

答:A.在机大小修后或一次回路检修过后,应测量定子/转子/测温元件/轴承及汇水管绝缘是否合格,要求如下:

1)定子线圈用2500V 的专用摇表测,测10分钟不应小1000MΩ(25℃)。

2)在不同的条件下测得的绝缘电阻值应换算至前一次相同条件下的测量值。其值不得低于前一次的 1/3~1/5倍。并且各相绝缘电阻值的差异倍数不大于2,60 秒与15 秒的吸收比不小于1.3。不同温度下的绝缘电阻可以用下列公式进行换算:Rt=R75℃×2(75-t)/10 式中:Rt 为t℃时的绝缘电阻值R75℃为75℃时的绝缘电阻值,本机组为4.4MΩ。

3)转子绕组用500V的摇表测,1分钟的绝缘电阻在25℃时不应小于10MΩ。

4)当测10 分钟的绝缘电阻时,设备温度每升高5℃~10℃,设备绝缘电阻大约降低一半。当极化指数(R10/R1)

等于或大于2时表示设备比较干净和干燥。

5)发电机内所有测温元件的对地绝缘在冷态下用250V的摇表测,应不小于1MΩ。6)发电机两端轴承、轴承与油管间的绝缘电阻用1000V的摇表测,应不小于1MΩ。

7)若某一测量对象的绝缘电阻值不满足规定值时,应采取措施加以恢复。若一时不能恢复,发电机能否启动运行,应由生产副总经理(总工程师)批准后执行。

B.发电机停役超过三天或一次系统有检修工作、做过安措时,在机组启动点火前,必须测量发电机定子绝缘电阻(包括发电机封闭母线、主变低压侧及高压厂变高压侧),以保证在发变组一次系统中无短路接地线。若用2500V 摇表测出的数据小于1MΩ时,可改用万用表20MΩ档进行测量,测出的数据应与前一次数据接近。当测出的数据比前几次明显偏小(考虑温度和湿度的变化,如降低到前次的1/3~1/5),须查明原因设法消除,方可升压并网。

13、发生哪些情况下应立即将电动机遮断?

答:1)发生需要立即停用电动机的人身事故时;2)电动机所带动的机械损坏至危险程度时;3)电动机或其启动调节装置起火或燃烧;4)电动机强烈振动。

14、在哪些情况下允许用闸刀进行设备的停电操作?

答:A.在系统无接地时拉、合电压互感器;B 在无雷击时拉、合避雷器;C 拉合220kV 及以下母线的充电电流;D.拉合开关旁路闸刀的旁路电流;E .在没有接地故障时,拉、合变压器中性点接地闸刀。

15、哪些低压变压器采用干式变,配备什么保护?

答:工作变、除灰变、除尘变、暖通变、检修变、网控变、照明变。

16、380V高阻接地系统单相接地故障的现象是什么?

答:1)BTG屏“低压厂变单相接地”光字牌报警;2)该低压厂变380V中性点电压表有指示。

17、采用瞬时停电法查找接地点时的注意事项有那些?

答:a.试拉前应先与检修有关电气专业人员联系,做好安全措施,以免直流电源中断或突然送上而造成保护或自动装置误动作;b.先拉次要;c.先拉刚操作过的回路;d.先拉当时工作过的回路;e.天气不好时,先拉室外负荷;f.查明并消除后,应尽快恢复原运行方式。

18、电气设备发生火灾的处理方法?

答:带电设备着火,应首先切断电源,然后用CO2、1211、干粉灭火器灭火,不准用泡沫灭火器灭火。电动机着火,不准用沙子或大股水注入电动机内进行灭火;带电设备着火,如不能立即切断电源,可用1211、1301、CO2灭火器灭火,禁止使用其它非绝缘性的灭火器材;主变、高压厂变着火时,可用水喷淋装置进行灭火。

19、电气事故处理的基本原则是什么?

答:A.首先保证厂用电及机组的正常运行,以防事故扩大。B.尽快限制事故的发展,消除事故的根源,并解除对人身和设备的威胁,防止稳定破坏,系统瓦解和大面积停电。C.用一切可能的方法保持设备继续运行,以保证对用户的正常供电,必要时在未直接受事故影响的机组上增加出力,调整运行方式,恢复正常运行。

D.尽快对已停电的用户恢复供电,对重要用户应优先恢复供电。

20、对发电厂全厂停电事故的处理原则是什么?

答:1.从速限制发电厂内部的事故发展,解除对人身和设备的威胁;2.优先恢复厂用电系统的供电;3.尽快恢复厂用重要电动机的供电;4.积极与调度员联系,尽快恢复厂外电源。一旦恢复后,机、炉即可重新启动,具备并列条件时将发电机重新并入系统。

21、请写出电缆着火的处理原则

答:A.立即切断电缆电源,通知消防人员。B.有自动灭火的地方,自动装置应动作,必要时手动启动;无自动灭火装置时使用卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器或沙子、石棉被灭火,禁止使用泡沫灭火器或水灭火。C .在电缆沟、隧道或室内的灭火人员,必须戴氧气防毒面具、胶皮手套,穿绝缘鞋。D.设法隔离火源,防止火蔓延至正常运行的设备,扩大事故。E.灭火人员禁止手摸不接地金属,禁止触动电缆托架和移动电缆。

22、继电保护定值运行管理有那些?

答:1)继保定值单必须有编制人、校核人、审核人和签发人及保护执行人签名后方为有效。

2)继电保护定值单,至少有三份,一份由继电保护专业人员执有,一份由运行人员执有,一份由运行部留存。

3)运行中随运行方式变更的定值,必须有调度的正式命令。定值更改后,应做好书面记录。具体要求如下:

A.220kV线路保护改定值前,先检查需改定值线路的两套微机保护均运行正常,然后退出该线路其中一套微机保护的所有跳闸出口压板,由继保人员依次将定值改至所需区号并打印新定值,运行与继保人员按保护整定单核对定值正确后双方签字;最后再投入跳闸出口压板。线路保护定值的更改必须按顺序改完一套后再改另一套。

B.220kV旁路开关代线路开关运行时改定值前,应申请调度拉开220kV旁路开关,由继保人员将220kV旁路开关定值改至所代线路的区号并打印新定值,运行与继保人员按保护整定单核对定值正确后双方签字,再申请调度合上220kV 旁路开关。

23、为什么要装设100%定子接地保护?

答:因采用零序过电压继电器作为定子接地保护有死区,如在死区内发生接地或绝缘水平下降时,此保护可能不动作。在这种情况下长期运行有潜在的危险性,可能发展为匝间短路或相间短路故障,巨大的短路电流会造成发电机严重损坏。装设100%的定子接地保护,不仅有100%的保护区,而且在中性点附近绝缘水平下降到一定程度时保护就能可靠动作。

24、集控室与继电保护室的常规检查项目有哪些?

答:1.检查集控电气CD台、BTG屏上各表计指示正常。2.各灯光、信号显示正常,各开关指示正常。3.音响信号及光字牌信号工作正常。4.继电器、自动装置无接点松动、过热冒烟等异常现象。5.继电保护装置各压板位置正确。

6.继保室温度正常,无漏水现象。

25、发电机、励磁机常规本体检查项目有那些?

答:1.发电机、励磁机音响正常,无金属摩擦或撞击声,无异常振动现象。2.励磁机外壳、门、观察窗等处密封良好。3.发电机、励磁机应清洁,无漏水、漏油及调整好励磁空冷器的冷却水流量,防止空冷器进风温度过低造成内部结露现象,各部温升符合规定值,无异常发热现象。4.对发变组系统的开关、闸刀、CT及PT等处应进行全面检查。5.发电机各部温度应在允许范围之内。6.发电机漏液报警器应无报警信号。

26、蓄电池的正常检查内容有那些?

答:1)蓄电池室内温度应保持在正常范围(5~35℃)内。

2)室内应清洁、干燥、通风机保持运行状态,照明、消防设施完好。

3)蓄电池容器应完整,无漏液、无破损、绝缘材料良好无脱落,极板无弯曲、无碰撞、无膨胀、无硫化、无局部过热和短路现象。

4)蓄电池的电解液面应在规定范围内,电解液应透明不混蚀。

5)蓄电池各连接头及连接线无松动、无腐蚀现象。

6)蓄电池室内禁止明火、吸烟以及可能产生火花的作业,如发生异常情况应加强检查和监视。

27、WKKL-1B型电压调节器的常规检查项目有那些?

答:1.盘内各元件无发热及焦臭味,各保护压板及小开关位置符合运行方式要求。

2.主励磁机励磁电流、励磁电压及副励电压正常,控制屏运行方式切换小开关与集控室内电气CD台符合正

常运行方式的要求。

3.调节器功率柜风扇运行正常,环境温度不应超过40℃。

4.各整流管及快速熔断器无过热及熔断现象,整流元件和引线以及压接面无过热现象。

5.控制屏无掉牌及报警信号。

6.50Hz工频励磁装置在冷备用状态。

28、WKKL-1B型调节器有哪些保护程序和调节功能?

答:保护程序:V/Hz限制和保护、PT熔丝熔断、失脉冲检测、均流越限检测、误强励检测、低励限制和保护、过励限制和保护调节功能:进行PID或P调节,PID 有多种参数可供选用、两套装置并列运行时具有检测自身及对方柜发生故障的能力、调节器单柜故障时能自动切除,另一柜仍可正常保证工作。

29、机组启动前电气发变组系统的检查工作主要有那些:

答:A)确认各处所挂接地线、短路线、标示牌、脚手架等安全设施已拆除, 常设栅栏、警告牌已恢复。B)确认UPS、直流系统及厂用电系统正常。C)确认各种辅助设备的电机绝缘良好。D)确认发电机定子回路绝缘电阻良好。E)确认主变220kV 开关、灭磁开关2QF及6kV工作进线开关遥控操作正常,联锁试验合格。F)WKKL-1B 型调节器所有设备完好,符合运行条件。G)确认发电机转子、励磁机磁场接地检测装置投运正常。H)检查发电机大轴接地碳刷已放上,且接触良好。I)检查发电机中性点接地柜完整,符合运行条件。J)在仪用空气系统投运以后,投入发电机封闭母线微正压装置运行。K)检查发电机出口20kVPT符合运行条件。

L)根据发变组保护运行规程,检查发变组保护符合运行条件。M)根据各变压器投运前的检查规定,全面检查主变、高压厂变符合运行条件。N)每次机组调停或大、中、小修后必须对主变冷却器 I、II 电源进行切换试验。切换试验时间原则上安排在发变组有关的工作票已竣工或终结后,机组启动前进行。

30、发变组并网前的准备工作有那些?

答:1.主变、高压厂变检查操作完毕,主变冷却器已投入运行。

2.发电机封闭母线微正压装置运行正常,发变组一次系统、高压厂变保护已按要求投入运行,发变组、高压厂变已处于热备用状态。

3.励磁系统检查操作完毕,WKKL—1B型调节器在热备。

31、发电机升压并网中的注意事项有那些?

答:1)正常情况下,发电机并网应采用“自动准同期”并列方式,采用”手动准同期”并列方式须经生产副总经理(总工程师)批准后方可进行。

2)待汽机转速达3000r/min后,机组运行稳定,无异常报警信号,得到值长允许并网命令后,在集控长的协调指挥下,方可合上灭磁开关2QF,进行发电机升压操作。

3)发电机升压、并网前,应确认发变组、高压厂变一次回路各开关、闸刀状态正确,CD操作台上各操作开关位置正确。

4)发电机正常并列、解列前,应合上主变220kV中性点接地闸刀。并列后,主变220kV 中性点的接地方式应按调度命令执行,主变220kV中性点接地闸刀操作后,相应的保护压板应进行投撤。

5)发电机升压操作应缓慢进行,在WKKL—1B型调节器“自动”方式下应点动“置位”开关进行升压,在升压过程中,应注意定子三相电压平衡(可在6kV、10kV、17kV、20kV时用定子电压切换开关进行检查)。

6)若发电机需要做零升试验时,应采用50Hz工频励磁做零升,在合上Q1、Q2开关前,应确认50Hz工频励磁系统在降压最低位置。升压操作应缓慢进行,防止空载电压有突然跃升现象。试验完毕,应降压灭磁。

7)对于机组新安装或大修后或一次回路、二次回路检修后,可能会出现发电机相序与系统相序不一致,必须由检修确认,经核相正确后,才允许机组并列。

8)发电机准同期并列时,应符合下列条件:A)发电机电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。B)发电机周波与系统周波一致。C)发电机电压相位与系统电压相位一致。D)发电机相序与系统相序致。

9)在发电机升压过程中应注意定子电压表、定子三相电流表、主励磁机励磁电压、主励磁机励磁电流等表计指示是否正常。如发现主励磁机励磁电流、励磁电压已接近空载值而发电机定子电压偏小,应停止升压并降至零值,待查明原因后再进行升压。调节器设有A、B两个柜,每柜均有“自动”和“手动”两种运行方式可供选择,通过CD台A、B柜运行方式切换开关AQK、BQK选择,或通过就地控制面板小开关进行选择。但“双柜”运行方式只有在两柜同时投“双柜”时两柜的均流回路才起作用。

10)发电机并网后调节器的正常运行方式是A、B柜并列运行,A、B柜均在“自动”方式,并将“均流”回路投入。即就地控制面板“主控/就地”切换小开关在“主控”位置,CD台A、B柜运行方式切换开关AQK、BQK切至“双柜”位置。

11)发电机并网运行时一般不采用“手动”方式运行,“手动”运行方式仅在机组检修试验时使用。

12)调节器A、B柜均在“双柜”运行情况下,人为切除或发生故障自动切除时都不会引起发电机无功波动,同时均流回路会自动解除。

13)调节器A、B柜控制电源有两路,一路来自副励磁机经电源变(隔离变)后再通过1QS小开关进入调节器,另一路电源分别取自继保室A、B段直流母线,再经过6QS小开关串接2QS小开关进入调节器,只要任一路有电,调节器就能正常工作。

14)调节器控制面板上的方式切换小开关或CD台的AQK、BQK切换开关的指示灯只指示当前运行状态,与开关的实际机械位置可能不一致,必须正确判断。

15)在机组并网运行后对就地控制屏只作检查,严禁在就地控制屏上操作开关或按钮。发电机磁场接地检测和主励磁机的磁场接地的定期工作应在CD 台进行。

16)为保证发变组的安全,调节器由运行改热备用时须拉开A、B柜的交流输入开关1QF 和灭磁开关2QF。

17)在进行调节器由热备用改运行时,必须先合上调节器灭磁开关2QF,再将调节器方式切换开关AQK(BQK)由“切除”切至“双柜”、“自动”或“手动”位置;在调节器由运行改热备用时,调节器方式切换开关 AQK( BQK)切至“切除”位置,再断开调节器灭磁开关 2QF。

18)调节置位开关“置位”上限约在 95%发电机额定电压,“手动”参考电位在零,“自动”参考电位在 10%发电机额定电压。

20)调节器改至热备用状态后,功率柜风扇应正常运行。

21)在发电机升压过程中发现发电机、主变、高压厂变、励磁回路有异常现象时,应立即停止升压,进行检查。

22)并列时应调整发电机转速,使同步表指针顺时针方向缓慢旋转。若同步表指针旋转不均匀或出现停止、跳动时,不允许进行发电机并网操作。

23)无论采取何种方式进行发电机并网,均必须经同期鉴定后才能合闸(同期闭锁开关STK 应在“投入”位置)。

24)CD台上的发电机同期开关正常应在停用位置,操作钥匙取下,使用时必须慎重。

32、发电机并网后应注意什么问题?

答:1)发电机并网后,应对发电机、主变、高压厂变、励磁系统进行全面检查,确认各设备运行正常。

2)发电机并网后注意无功值/有功值不大于10,防止逆功率保护误动。

3)正常运行方式:#1、#2 主变分接于220kV正、付母线,#1主变220kV中性点接地运行,#2主变220kV中性点接地闸刀拉开。

A.若仅#2主变运行时,#2主变220kV中性点接地运行。

B.若主变220kV中性点接地闸刀拉开后,则相应发变组PRP301屏主变零序过流跳母联压板LP8必须取下。

C.如仅因发电机解并列需要而合上主变中性点接地闸刀,则相应发变组PRP301 屏主变零序过流跳母联压板LP8不必投用。

33、发变组解列过程中有那些注意事项?

答:A.机组在降有功负荷时,应相应地减少励磁,降低其无功负荷,以维持功率因数正常。

B.发电机解列前应检查厂用电已切至#01A、B启备变供电。C.发电机解列前应先合上相应主变的220kV中性点接地闸刀。

D.正常停机应在发电机有功负荷已降至15MW以下、无功负荷约5Mvar时进行发电机解列操作。在拉开主变220kV开关后,应通过三相定子电流表及有关信号分析判断,确认主变220kV开关三相已全部断开后,方可降压灭磁,以防发电机非全相运行。E.只有当发电机定子电压已降为零后,方可关闭汽机主汽门。F.发电机解列一般应采用AVR“自动”方式解列。

G.在正常方式下的解列采用发电机与系统先解列,后打闸关主汽门;而在调速系统有问题时,采用先打闸关主汽门,再将发电机与系统解列。

H.若发电机解列后,定子电压未降压至零时,发生汽机跳闸,转速下降,应及时手动灭磁,防止发电机过励磁。

34、正常运行中电气主要监视及调整的内容有那些?

答:1)发电机按照制造厂铭牌规定数据运行的方式称为额定运行方式,发电机可在额定运行方式下长期运行。

2)发电机不允许无励磁运行。

3)汽轮发电机组无蒸汽运行时间不得大于1分钟。

4)发电机定子电压在额定值的±5%(21~19kV)以内变化,当功率因数、周波为额定值时,发电机允许在额定容量运行,其定子电流允许在±5%范围内变化。

5)发电机最高运行电压不得大于额定值的105%(21kV),最低运行电压不得小于额定值的95%(19kV),并应注意满足厂用电的要求。

6)发电机电压/频率比值不得大于1.06,此比值小于1.05可长期运行。

7)机组运行期间,周波的变化范围为50±0.2Hz,允许发电机在额定出力下运行。

8)发电机WKKL-1B型调节器正常运行方式采用双柜并列运行方式,当出现异常运行情况,调节器自动切至手动或切除时,应及时汇报调度,同时加强监视,通知检修处理。机组正常运行时,50Hz 工频励磁装置应在冷备用状态。

9)机组的额定功率因数为0.85(滞后),但允许发电机进相运行。

10)发电机正常运行时,定子三相电流应平衡,各相电流之差不得超过额定值的10%,同时最大一相电流不得大于额定电流。长期稳定运行其负序电流不得大于额定值的8%,短时负序电流应满足I22t≤10的要求。

11)发电机在定子线圈断水的情况下,运行时间不得超过25秒。主变在冷却器全停的情况下,运行时间为25分钟,并应注意上层油温及线圈温度在允许的温度范围内。

12)发电机强行励磁时,强励电压为两倍转子额定电压,持续时间不得大于10 秒。

13)在任何情况下,发电机运行不得超出制造厂提供的P—Q曲线所定的范围,允许发电机进相运行。

14)发电机在充空气状态下或定子绕组无水流流过时的允许功率均为零。

15)发电机主水路导电率的正常范围为0.5~1.5微欧/厘米,PH值应维持在7~8之间;离子交换器出水导电率应维持在0.1~0.4 微欧/厘米范围内。

16)发电机定子线圈的进水温度变化范围为46℃~50℃,超过53℃或低于42℃均应报警。

17)发电机定子线圈各槽出水温度及汇水管总出水温度均不得大于85℃,最高出水温度与最低出水温度之差一般应小于5℃,不得大于8℃。

18)发电机定子线圈槽内层间温度不得大于90℃,最高温度与最低温度之差一般应小于5℃,不得大于10℃。

19)发电机定子线圈槽内层间测温元件温差达14℃或定子线圈各槽出水温差达 12℃或任一定子槽内层间测

温元件温度超过90℃或出水温度超过85℃,在确认测温元件后,为避免发生重大事故,应立即停机进行反冲洗及有关检查处理。

20)发电机定子铁芯温度不得大于120℃。

21)发电机在额定氢压下、功率因数为0.85 时的最大功率(循环水温度不大于20℃)与汽轮机匹配,最大运行氢压为0.42MPa,最低运行氢压为0.035MPa,最低运行氢压下的出力(功率因数为0.85)为100MVA/85MW。

22)发电机氢气冷却器冷氢额定温度为46℃,当使用二次循环水或局部氢冷却器停运时,冷氢的最高允许温度为48℃,最低温度为35℃。冷氢高温报警温度为50℃,冷却器进风温度(即发电机出风)温度不应超过80℃,各氢冷却器出口温度差不大于2℃。

23)在额定工况下(氢压0.31MPa,功率因数0.85 时),当1/8 氢冷却器退出运行时,允许功率为90%(317.7MVA /270MW);当两个1/8 氢冷却器退出运行,但不在同一角时,允许功率为80%(282.4MVA/240MW)。但氢冷却器撤出运行时,事先应考虑必要的措施,运行中必须密切注意冷氢温度及四角氢温偏差应满足上述规定,机组振动情况正常。当发现机组振动增加,应采取必要措施加以消除(如恢复停用的氢冷却器运行、机组减负荷直至停机)。

24)氢冷却器进水温度最高为35℃。当使用闭式循环的二次循环水时,氢冷却器循环水进水温度允许上限为37.5℃。

25)励磁机空气冷却器出风温度不应超过50℃,最低温度为40℃,冷却器进风温度不应超过85℃。冷却器

进水温度不得超过35℃。当一组冷却器停运时,冷却器出风温度允许升高到65℃,机组可带90%(即317MVA/270MW)额定负荷连续运行。

26)发电机旋转硅整流装置共有八个并联支路,当某桥臂有一个熔丝或每一个桥臂有一个熔丝熔断,仍可继续正常运行;当某个桥臂有两个熔丝熔断,应将 WKKL-1B 型调节器A、B柜运行方式选择开关切至“手动”位置,降低负荷运行,并申请停机处理。

35、正常运行中继电保护及自动装置的检查项目有那些?

答:A.继电保护装置的电源及运行指示灯应亮;B.保护屏各类切换开关及压板位置应符合当时运行方式的要求;C.继电器及插件无过热、烧焦、冒烟及电阻灼热的现象;D.继电器及插件无异常动作信号;E.继电器接点距离正常,无烧黑、烧毛现象,接点无不正常的抖动或响声,接点间无异物;F.继电器罩壳完整,插件板接触到位;G.保护柜前后门应关好,无妨碍运行的杂物,室温正常。

36、发电机主要表计失灵时的处理方法?

答:发电机个别表计指示失常时,首先应通过其它运行表计进行综合判断,是属表计回路故障,还是属运行参数异常,若属前者,应及时通知检修人员处理,同时根据其它表计的指示来监视发电机的运行情况,不可盲目调节发电机有功、无功负荷。待表计恢复正常后,才可对机组进行负荷调整;若发电机大片表计指示失常,且指示值在机械零位时,应检查有关变送器辅助电源是否故障。

37、发电机发生三相电流不平衡时如何处理?

答:1)当发电机定子三相电流不平衡度超过10%或负序电流超过 8%时,应汇报值长降低无功负荷,同时立即向调度汇报,要求降低机组有功负荷,使不平

衡度降到允许值以内。若无法降低定子电流三相电流的不平衡程度,应设法将机组解列。2)核对发电机、主变三相电流表,以判断是否由表计失常引起。3)若不平衡电流是由于机组内部故障引起的,则应立即将故障的机组解列。

4)若由于系统原因引起不平衡时,应立即汇报调度设法消除,拉开非全相运行的线路,以保证发电机继续运行。5)发电机在带不平衡电流期间,应加强对发电机温度巡测仪及机组振动的监视。

38、发电机射频检测仪报警后如何处理?

答:1)就地检查装置的电平指示值应在60%(预报警)或80%(报警)以上。

2)应检查发电机各温度巡测仪指示值是否正常、各主要运行参数表计是否正常、封闭母线微正压装置工作是否正常,仪用空气湿度是否正常等等,对发电机运行工况进行综合判断,必要可申请减负荷直至停机处理。3)通知检修人员进行有关处理、检查工作。

39、在运行中避雷器如果发生瓷瓶破损、引线或接地线断线,内部有响声或发生爆炸时如何处理?

答:A.当瓷瓶破损、引线或接地线断线、内部有响声时,应迅速申请退出避雷器运行;B.若母线避雷器发生爆炸时,应使用母联开关进行隔离。若母联已跳闸,在取下母联控制熔丝,拉开跳闸设备母线侧闸刀的情况下,使用压变一次闸刀予以隔离;C.恢复跳闸设备运行; D.故障避雷器经处理或更换,并且试验合格后,方可投入运行。

40、发电机运行时因故退出一只氢冷却器时,应注意什么问题?

答:在额定工况下(氢压0.31MPa,功率因数0.85时),当1/8氢冷却器退出运行时,允许功率为90%(317.7MVA/270MW);当两个1/8氢冷却器退出运行,但不在同一角时,允许功率为80%(282.4MVA/240MW)。但氢冷却器撤出运行时,事先应考虑必要的措施,运行中必须密切注意冷氢温度及四角氢温偏差应满足上述规定,机组振动情况正常。当发现机组振动增加,应采取必要措施加以消除(如恢复停用的氢冷却器运行、机组减负荷直至停机)。

41、发电机进相运行必须具备那些条件?

答:发电机进相运行必须具备的条件有:1)发电机进相运行试验良好,具有进相运行的能力;2)两台机组低励限制整定值已作适当调整,满足进相运行要求;3)失磁保护整定值已符合要求,确保失磁保护在低励限制后动作;4)逆功率保护装置已满足发电机进相运行的要求;50CD台无功表及功率因数表均能双向指示,符合进相运行的要求。

42、在安全上发电机进相运行时有那些要求?

答:1)发电机的进相运行方式,一般只在我公司机组和系统的正常运行状态时采用。当我公司220kV 线路检修、母差保护停役、单母线运行、机组的励磁系统等主设备缺陷影响到系统安全时,则不得采取进相运行措施。

2)当电网有重大检修方式时、或重大运行方式调整对系统安全有影响时、或发生系统事故时,省调值班调

度员有权拒绝电厂采用进相运行方式,或通知正在进相运行的电厂机组由进相改为滞相运行;

3)其自动励磁调节器和强励功能必须完好并投入使用。

4)当班人员在机组进相运行时,应设专人加强监视,一旦发现厂用母线电压、机组的有功和无功功率、机组运行状态等有异常现象,应立即将机组由进相改为滞相运行,并向省调值班调度员汇报。

43、发电机的备用励磁系统由什么组成,起什么作用?

答:本发电机配有一套50Hz 工频励磁装置,由感应调压器、隔离变压器、硅整流元件等设备组成,作为发变组零起升压及调试用。

44、电压互感器发生异常情况并可能发展成故障时,如何处理?

答:A.不得用近控方法操作异常运行的电压互感器的高压闸刀。

B.不得将异常运行的电压互感器的次级回路与正常运行电压互感器次级回路进行并列。

C.不得将异常运行的电压互感器所在母线的母差保护停用或将母差改为非固定接线(单母差方式)。

D.异常运行的电压互感器高压闸刀可以用远控操作时,可用高压闸刀进行隔离。

E.无法采用高压闸刀进行隔离时,可用开关切断该电压互感器所在母线的电源,然后再隔离故障电压互感器。

 

45、合环和解环操作时的注意事项有那些?

答:合环操作:必须相位相同,操作前应考虑合环点两侧的相角差和电压差,电压相角差一般不超过20°、电压差一般允许在20%以内,要确保合环后潮流的变化不超过继电保护、电网稳定和设备容量等方面的限额。有同期并列装置的开关在正常或事故处理时均应使用“同期”方式进行操作,不允许自行解除同期闭锁装置,只有值班调度员指明利用该开关向母线、线路或变压器充电时,方可解除同期闭锁装置进行操作。解环操作:特别在两台机组高负荷运行期间,应事先先检查解环点的有功、无功潮流,确保解环后电网各部分电压在规

定的范围内,潮流变化不超过继电保护、电网稳定和设备容量等方面的限额。

 

46、向空载变压器充电时的注意事项有那些?

答:应注意:A.充电开关应有完备的继电保护,用小电源向变压器充电时应校核继电保护的灵敏度,以及励磁涌流对系统继电保护的影响。

B.为防止充电变压器故障跳闸后系统失稳,必要时可先降低有关线路的有功功率。

C.变压器充电前应检查电源电压,使充电的变压器各侧电压不超过相应分接头电压的5%。

D.220kV变压器在拉、合闸前必须先合上变压器中性点接地闸刀,待充电后再按规定改变中性点接地方式。

E.运行中的主变中性点接地闸刀如需倒换,则应先合上另一台主变的中性点接地闸刀,再拉开原来一台主变的中性点接地闸刀。

F.新投产及大修后变压器在第一次投入运行时,应在额定电压下冲击合闸五次,并应进行核相。有条件时应进行零起升压试验。

47、在进行母线操作时的注意事项有那些?

答:进行母线操作时应注意:对母差保护的影响,各组母线电源与负荷分布是否合理(停用母线压变时应考虑对继电保护、自动装置和表计等影响),以及对系统稳定的影响。将部分或全部设备由一条 220kV 母线倒至另一条母线供电,必须先投入 220kV 母差保护启动互联压板 17LP,再将母联开关改非自动(即先拉开直流控制电源小开关,然后再取下控制熔丝 F1~F4)后,方可进行倒闸操作。进行倒母线操作时,应注意:1. 母差保护不得停用并应做好相应调整;2. 母联开关应改非自动 C 各组母线上电源与负荷分布的合理性 D 一次接线与保护二次交直流回路是否对应;3. 一次接线与压变二次负载是否对应 ;4 .双母线停用一组母线,在倒母线后,一般应先拉开空载母线上压变次级小开关,再拉开母联开关,防止运行母线压变倒充母线引起母线压变次级小开关跳闸使继电保护失压误动。在对 220kV 母线充电前,应先拉开相应母线压变次级小开关,再合上母联开关对母线充电,最后合上相应母线压变次级小开关。 使用母联开关向空母线充电时,应先将母联过流保护切“瞬时”位置,投入母联过流保护,充电正常后停用母联过流保护,母线充电后,应检查其三相电压正常后方可进行各负荷的倒闸操作。

48、在哪些情况下,发电机应紧急停机?

答:(1)发电机、励磁机内部冒烟、着火或发生氢气爆炸;(2)发电机本体严重漏水,危及设备安全运行;(3)发电机内氢气纯度迅速下降并低于90%以下或漏氢引起氢压急剧下降到 35kPa 以下时,或发电机密封油中断时;(4)主变、高压厂变着火或冒烟;(5)发电机及励磁机#5—#7 支持轴承达 103℃。

 

 

共 1 条
  • 1
前往
55回答数